Titel: Värmebärarpumpshastighet, återkommande kalibrering?
Skrivet av: 944_Driver skrivet 11 oktober 2016, 23:12:04
Nyligen installerat en Nibe F1155-12, tycks fungera bra men en sak är lite underlig. Hastigheten på värmebärarpumpen verkar kalibreras automatiskt typ 10 gånger per dygn och då går den på max i några minuter per gång. Det gör att det susar lite i radiatorerna bara så olägenheten av det är ju väldigt liten men samtidigt verkar det lite onödigt att den ska hålla på med detta i tid och otid.

Är det någon som vet varför pumpen håller på med detta? Kan man få den att sluta?

Även köldbärarpumpen håller ju på lite med kalibrering men i mindre omfattning.

// Magnus
Titel: SV: Värmebärarpumpshastighet, återkommande kalibrering?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 oktober 2016, 07:46:11
Låter konstigt min 1245a kalibrerar efter att vp varit avslagen men den kanske kör nån gång mellan också som jag missat men inte flera gånger per dygn i alla fall.
Titel: SV: Värmebärarpumpshastighet, återkommande kalibrering?
Skrivet av: tipo874 skrivet 12 oktober 2016, 12:50:37
Jag har heller aldrig märkt att min F1245-12:a kalibrerar pumparna annat än efter en omstart.

Kan det vara nån givare som sitter fel eller någon konfigurationsgrej?

Har du extern tank och/eller extern framledningsgivare?

Sitter givaren till beredaren på rätt ställe och är rätt kopplad?

Har du installerat senaste programvaran? Kom för någon vecka sedan.

Kolla med Nibe, det känns inte rätt.
Titel: SV: Värmebärarpumpshastighet, återkommande kalibrering?
Skrivet av: 944_Driver skrivet 13 oktober 2016, 23:22:15
Själva installationen är rätt basic, F1155 och en VPBS 300 varmvattenberedare, ingen bypass eller arbetstank eller extra givare förutom laddningsgivare och toppgivare i vvb. Allt ger rimliga värden. Nu är programvaran uppdaterad sedan ett dygn och den inledde med att göra några kalibreringar de första timmarna, sedan har det varit lugnt. vi får se om den fortsätter sköta sig. Jag har också ställt ned max tillåten hastighet på värmebärarpumpen till 80% för att se om det påverkar något, den tycks köra kalibreringen på 100% iallafall.

Men jag undrar vad den egentligen gör under kalibreringen? Det finns ju inga flödesmätare eller liknande för att utvärdera flödet? Den tycks ju inte heller köra på tillsats för att kunna räkna baklänges från delta T och erhålla flödet.

// Magnus
Titel: SV: Värmebärarpumpshastighet, återkommande kalibrering?
Skrivet av: tipo874 skrivet 14 oktober 2016, 06:31:19
Det är temperaturgivarna som kalibreras.

Den kör pumparna ett tag så att temperaturen vid givarna skall skall stabiliseras.
Titel: SV: Värmebärarpumpshastighet, återkommande kalibrering?
Skrivet av: 944_Driver skrivet 18 oktober 2016, 19:50:48
Jag tackar för informationen om vad kalibreringen egentligen gör, bra att veta.  :)
VP:n verkar iaf lugnat ner sig och har inte gjort fler kalibreringar på några dagar nu så det känns som en bugg i den tidigare mjukvaran.

// Magnus