Att det läckt ut vid säkerhetsventilen låter inte bra, har du tur är det bara just ett läckage, men om du har otur kan det bero på 1 av 2 allvarliga fel:1. Din kollektor har pressats samman av isbildning i borrhålet, och detta har alltså deformerat slangarna så mycket att trycket stigit och Brine pressats ut via säkerhetsventilen. Du har problem.2. Du har fått läckage av köldmedia i din värmeväxlare på kalla sidan, gas har tryckts ut i Brine/kollektor, vilket i sin tur gjort att Brine pressats ut genom säkerhetsventilen.Värmer du en pool eller annat så är väldigt energikrävande?Annars har jag svårt att se varför detta skall ha inträffat just nu? (Gäller punkt 1)
tinar det av sig själv?
Har det frusit i förångaren tar det 3-4 timmar innan den har tinat så mycket att det går att få cirkulation i systemet (schabblade till det en gång). Men det ska inte gå att frysa förångaren om det är rätt sammansättning på köldbäraren. Lågtryckspressostaten skall stanna pumpen innan det fryser.
Kan du inte ta en bild som visar var hur expansionskärl och säkerhetsventil är och förklara var det läckt?
men varför är gt10 så hög?