Hej BraT
Man ska i görligaste mån, låta anläggningens värmekurva reglera temperaturerna till radiatorerna. Alla radiatorventiler ska helst stå helt öppna, man kan visserligen, om det visar sig nödvändigt, reglera in något element själv, men i så fall föredrar åtminstonne jag vanliga manuella ventiler i stället för termostat. Dessutom bör man alltid ha en innegivare installerad, den kan man ju välja till eller från.
Jag tycker att din installatör har fel och försöker göra det lätt för sig.
//Ronnie
Jag som inte kan olika termer. Det är inte termostater utan manuella ventiler som du säger. Sådana man kan
skruva på själv.
Jag har kakelugnar i 3 rum. Eldar aktivt i två av dem .
Känns dumt att köra pumpen för fullt när kakelugnarna värmer dessa två rum helt själva nästan.
Kan man ha var sin innegivare i dessa två rum med kakelugnarna? Eller ska jag stänga samtliga 5 element i dessa två rum?
(Tar jag för mycket plats i denna tråd och skall starta ett nytt ämne så får någon moderator gärna
meddela detta till mig --/ )