VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: FredricS skrivet 24 augusti 2013, 14:30:31

Titel: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: FredricS skrivet 24 augusti 2013, 14:30:31
Hej,

först av allt: ledsen om jag använder fel termer. Jag är en glad amatör som gör mitt bästa.

Min Nibe F1226 tappar tryck. Alltså jag fyller på systemet då och då så att mätaren står på 1 bar. Därefter minskar trycket lite i taget - genom att vatten rinner från ett kopparrör i värmepumpen ned i avloppsbrunnen. För några månader sedan fyllde jag på (när det var kallt - kanske mars) och nu har den tappat 0,3-0,4 bar.

Svärfar menar att detta inte är normalt. Vad säger ni?
//Fredric
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: Puckonen skrivet 25 augusti 2013, 10:06:32
Är det värmebäraren du menar? Läcker det även nu under sommaren när inget värmebehov finns? Radiatorer eller golvvärme? Hur mycket vatten har du i din värmebärare?

Om det inte läcker nu under sommaren och du har radiatorer så skulle tappet sedan i mars kunna bero på att värmebärartemperaturen nu är 22 grader istället för 55 grader. Helt normalt.

Annars skulle det kunna var säkerhetsventilen på VB som släpper ut vid fel/för lågt tryck, det verkar ju "kontrollerat" då det sker via röret. Om du följer röret antar att jag att du kommer till säkerhetsventilen för VB?

Du har tittat efter läckage vid kopplingar i övrigt antar jag, om du har automatavluftare så skulle det ha kunnat luftats av lite, om trycket nu sjunkit utan att du haft läckage skulle det kunna vara expansionskärlet som börjar bli dåligt.

Om du utvecklar problemet lite så skall du se att ngn riktigt rutinerad på forumet snart ger dig en bättre diagnos än mitt svammel.
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 augusti 2013, 14:40:39
Jag gissar precis som föregående att kopparröret sitter på säkerhetsventilen för värmebäraren.
Antingen är säkerhetsventilen defekt eller så sitter det bara lite skräp i käglan, den sista kan man bli av med genom att manuellt öppna säkerhetsventilen lite så att den blir sköljd.
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: JensH skrivet 26 augusti 2013, 09:13:32
Men vaddå, ska inte systemet tömma ut massa vatten varje dag? Det gör mitt system. Jag har också en 1226 nyinstallerad och det rinner ju vatten ur kopparrören varje dag, rätt mycket vatten. Tryckmätaren har jag inte kollat så nog på men om jag inte minns fel så står den runt 1,0. Bör jag också ha koll på mitt system?
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: FredricS skrivet 26 augusti 2013, 09:40:58
Hej igen,

om det inte framgår så är jag ursprungsfrågeställaren.

Precis som Jens skriver droppar/rinner det lite varje gång värmepumpen går igång. Tråkigt om någonting är sönder på en (nästan) helt nyinstallerad pump. Jag ska fråga installatören vad som gäller.

//Fredric
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: Roland skrivet 26 augusti 2013, 10:10:49
Varifrån kommer vattnet? Det är normalt att det kommer vatten när pumpen värmer varmvattnet. Det sitter en backventil på ingående vattenledning till beredaren. Därför händer det ofta att säkerhetsventilen öppnar och släpper ut en skvätt vatten vid varmvattenberedning.

Däremot är det inte normalt att det kommer vatten från radiatorsystemet. Den volymökningen ska expansionskärlet ta hand om.

Det som kan vara knepigt är att ibland är utloppen från expansionskärlets säkerhetsventil och beredarens säkerhetsventil hopkopplade så att man inte vet varifrån vattnet kommer. Det första man ska göra är alltså att ta reda på varifrån vattnet kommer, från beredaren eller radiatorkretsen. I och med att vattnet kommer när pumpen går igång tillsammans med det faktum att pumpen så här års går enbart för att göra varmvatten tycker jag tyder på att vattnet kommer från beredaren och att det alltså är något helt normalt.
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: Puckonen skrivet 26 augusti 2013, 22:42:21
Som vanligt glänser hjältarna Roland o Carl N, men för att underlätta för trådskaparen innan vi spårar iväg på sidospår belyser jag det faktum att denna tappar tryck i VB.
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: JensH skrivet 27 augusti 2013, 08:00:26
Det är inte så att trycket är lite för högt precis efter installation och att det sedan sjunker ner till en konstant nivå? Jag vill minnas att min stod över 1 precis efter grejjerna var på plats men har sedan sjunkt sakta men säkert och ligger nu på 0,8 vilket jag tror den gjort väldigt länge. Rödmarkering är 1,5 så 0,8 känns ju som ett perfekt mellanläge, eller?
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: Roland skrivet 27 augusti 2013, 08:47:18
Fredrics pump tappar trycket på värmebäraren men det droppar ju också varje gång pumpen går igång. Det tycker jag låter som vatten från varmvattenberedaren. Det kan ju vara vatten från två olika håll.

Jens verkar ha konstant värmebärartryck så där bör det vara vatten från varmvattenberedaren.
Titel: SV: Nibe F1226 tappar tryck - normalt?
Skrivet av: Danchr skrivet 09 juli 2018, 11:20:38
Hej!

Mitt första inlägg men min F1226 beter sig likadant.
Köpte värt hus 2017 och systemet är installerat 2013. Får ibland fylla på lite och det kommer vatten från ett kopparrör ner i en närliggande brun. Den brukar ligga på 0,9 men går ner till 0,4-0,5.

Är det normalt?

Sen låter min vattenmätare konstigt, ett knäppande ljud till och från, nån som har nån idé?

Gammal tråd men berör mitt ärende väl så.

Tack!!