Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diff köldbärare
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2016, 09:21:58 »
Du bör kunna öka kalla cp lite gran högt delta trots kort borrhål. Har du kollat smuts silen ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2016, 09:55:06 »
Japp smutssilen rengjord samt cirkulations pump ( köldbärarpump bytt nyss pga av IVT trodde det var fel på den ang ev dåligt flöde eftersom delta är lite kallt.. Står på max ang flöde
Men är kall delta fortfarande enl bilden. Man undrar ju hur mycket kallare kan det bli? Pumpen går nu hela tiden med något tillskott då o då.
  HE C 7 bytt sommaren 2015 juli,har befintligt borrhÃ¥l kvar 130 m o enl alla beräkningar bra hÃ¥l ang flöden etc etc.
Kanske bara gilla läget o avvakta eller hur göra?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Diff köldbärare
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2016, 09:57:10 »
Hur har man beräknat flödet i hålet?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2016, 10:03:39 »
 Kocken. Här gamla uppgifter ang borrhÃ¥let
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad sp3e

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Diff köldbärare
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2016, 10:21:00 »
+0,2 in -1,8 ut medeltemperaturen pÃ¥ 24 tim är -29 grader just nu -31. Pumpen gÃ¥r dygnet runt, än sÃ¥ länge klarar den sig utan el spets     

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Diff köldbärare
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2016, 10:26:05 »
Morton, det ser ju bra ut MEN det säger inget om ev flöde genom hålet vattnet kan i princip vara helt stillastående.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2016, 11:09:22 »
 Kocken Ok men det vet jag inget om tyvärr....ang flöde borrhÃ¥let

Smurfen Hur menar du bör kunna öka Cp kalla sidan? Trots kort borrhål..
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diff köldbärare
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2016, 13:27:57 »
Kort borrhål har inget med cp att göra var lite otydlig. Eftersom du hade högt delta trodde jag inte cp stod på max men det gjorde den ju och då är det konstigt med högt delta. Om borran vore väldigt djup får man högt delta men inte med en grund borra och cp på max.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2016, 13:54:49 »
Hm ok smurfen, vad kan högt delta bero på då? Som sagt pump är ju ny HE C 7 installerad juli 2015.
Trodde att vårat borrhål gjorde så ev högt delta, men borde alltså inta va så högt.
Känns som man kyler hålet bara mer o mer eller ? Pumpen går konstant hela tiden men elpatron går bara ibland tur det,,,

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diff köldbärare
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2016, 13:55:52 »
Har du högt delta även på tex hösten ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2016, 13:59:49 »
Ja delta har legat på 5 i diff typ hela tiden sedan installationen men först nu typ i dec jan har det börjat bli kallare. Hade förut + 2,3 in o -2,0 ut ca och nu som sagt -1,0 in o -6,0 ut

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diff köldbärare
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2016, 14:17:35 »
Är det veka rör med mycket böjar i pannrummet ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2016, 14:25:31 »
Nej tycker jag inte..
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diff köldbärare
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2016, 14:29:58 »
Kolla smuts filtret är det enda tips jag har  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2016, 15:04:32 »
Ok men är kollat


Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!