http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoAir-V2_B_2004-2006.pdfSidan 12.
Kolla om elpatron övre/nedre är aktiverad.
CTC har rätt klent med tappvarmvatten när husvärme är aktiv, speciellt om man inte har snålspolande duschmunstycken (Den värmer vattnet i genomströmningsslingor i elpannan så flödet spelar in på hur varmt vattnet blir).
Det man kan göra är att höja temperaturen i elpannan (övre) men då får man mindre eller ingen värme i toppen av tanken som produceras av värmepumpen, vilket kostar i drivenergi på elpatron.
Ibland stängs också elpatronerna av helt just för att undvika elpatrontid, vilket annars är CTC:s stora brist, övre elpatron hoppar in rätt snart om man tappar varmvatten.
DU kan även höja "mintemp" i nedre tanken så att den inte tillåts bli så kall när husets värmebehov är litet, även detta försämrar verkningsgraden, men nu värms tanken i alla fall med värmepumpen.