Om det verkligen passerade 50-gradigt vatten genom slingorna så skulle förståsgolven vara väldigt varma, eller hur?Sitter det termostater på slingorna, kan det vara så att de stängt allihop?Finns det flödesmätare på slingorna? Vad visar de i så fall?Inget, eller väldigt lågt flöde i slingorna är väl enda förklaringen?
Kollade upp strypningarna på tilloppet och som jag förstod det hela enligt ritningarna och Uponors beskrivningar så stämde dom inte alls.Har justerat dom nu så dom är enligt golvschemat.Noterade även att en del längre slingor var faktiskt mer strypta än en del korta. Borde det inte vara tvärtom?En längre slinga har ju mera motstånd bara p.g.a sin längd och bör väl ha mindre strypning (rätta mig om jag har fel).Får väl ge detta ett dygn och se hur det blir.*Jag återkommer med resultat.