Skrivet av: cougar
« skrivet: 26 oktober 2010, 20:26:33 »Om pumpen fattar att givaren är paj brukar kan det finnas ett simulerat värde kanske är det pumpen jobbar efterJo, men det skumma är att det inte kommer nått larm
Skrivet av: cougar« skrivet: 26 oktober 2010, 20:26:33 »Om pumpen fattar att givaren är paj brukar kan det finnas ett simulerat värde kanske är det pumpen jobbar efterJo, men det skumma är att det inte kommer nått larm Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 oktober 2010, 20:13:29 »Om pumpen fattar att givaren är paj brukar kan det finnas ett simulerat värde kanske är det pumpen jobbar efter
Skrivet av: cougar« skrivet: 26 oktober 2010, 19:44:41 »Det finns andra inställningar, typ min framledning?ah, just det, den kan ju vara inställd på 30 ºC. Det måste jag kolla imorgon, den måste ju sänkas isf sedan när utegivaren är bytt. Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 oktober 2010, 19:09:54 »Det finns andra inställningar, typ min framledning?
Skrivet av: cougar« skrivet: 26 oktober 2010, 18:42:57 » jag var inne på det också men jag fattade det som att vredet bara styrde tillskottselen.
Det är kompressorn som värmer huset fast tillskottet blinkar . skumt Skrivet av: purjo__« skrivet: 26 oktober 2010, 18:27:41 »Förmodligen går den i nödläge. Då värmer den framledningen efter en enkel vridtermostat.
Skrivet av: cougar« skrivet: 26 oktober 2010, 18:07:56 »En kompis har en Nibe som slutat fungera, han har kallt inne, typ 17 ºC.
Utetemp givaren visar +50 ºC, den är paj och ska bytas, men det skumma är att värmepumpen ändå skickar ut ca 30 ºC rad.vatten. den borde väl inte vilja producera någon värme om den tror att det är asvarmt ute, eller har den gått in i något nödkörningsläge? Är inte alls hemma på Nibe och tar tacksamt emot förslag, kan kretskortet ha brakat? |