Nibes stora värmepumpar
« skrivet: 08 november 2005, 12:51:15 »
Nibes stora värmepumpar 15-40kW har två kompressorer.
Arbetar kompressorerna parallellt eller går en kompressor in vid litet värmebehov?
Hur stort är COP med en respektive två kompressorer arbetande?
Vilka andra fabrikat har två kompressorer?

Utloggad asdf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Nibes stora värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 08 november 2005, 13:07:30 »
Varmitec har också två kompressorer.
Mindre känt märke. Var tillverkas dessa?
Vem säljer dessa?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibes stora värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 08 november 2005, 14:42:23 »
Stiebel Eltron WPL 23 och WPL 33 har dubbla kompressorer.

WPL 33 ger vid +2° och en kompressor 10.8 kW vid 35° framledning, COP 3.3, och 14.9 kW vid -7° och två kompressorer, 35° framledning, COP 2.7.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad rca1959

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nibes stora värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 08 november 2005, 15:51:39 »
Viessmann har också värmepumpar med dubbla kompressorer. http://www.viessmann.se/web/sweden/se_publish.nsf/Content/Vitocal_300_BW_WW_swedish
Kolla in databladet! Tysk noggrannhet ;D

Jag tycker att det är mycket intressant med dubbla kompressorer, detta möjliggör ju en dimensionering för 100% DUT(minst). Inget tillskott! Tyvärr verkar de som gör sådana värmepumpar ha samma storlek på båda kompressorerna, man tappar då ett effektsteg. Ex. 6kW + 6kW ger effektstegen 6kw resp 12 kW, medans t.ex. 4kW + 8 kW ger effektstegen 4kW, 8kw och 12kW.

Är det någon som vet hur dom gör värmeväxlingen på varma sidan, en eller två värmeväxlare?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibes stora värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 08 november 2005, 19:42:13 »
Varmiteks huvudkontor ligger i Helsingborg.(http://www.varmitek.se/)
Värmepumparna tillverkas i södra Sverige, Mjölby eller Norrköping
Varmvattenberedarna tillverkas i  Herrljunga eller Falköpng, minns inte vilket det är.

Iden att tillverka 2 -kompressors VP med olika stora kompressorer lÃ¥ter intressant.  Kanske tillämpas inte den principen eftersom man vartannat Ã¥r lÃ¥ter kompressor A jobba som steg 1 och vartannat Ã¥r lÃ¥ter kompressor B jobba som steg 1  Steg 1 är nämligen igÃ¥ng myclet oftare än steg 2 Exempel : VÃ¥rt hus  nov 2004 till nov 2005  :3170 timmar steg 1 och 260 timmar steg 2 , Elförbrukning 5340 KWh före korrektion för mild vinter ).

Det ringa antalet timmar i steg 2 (svarande mot cirka 1250 kWh utleverad värme) kan man med en viss försiktighet kanske använda för att bedöma hur många kWh  patrontid man unviker genom 2 kompressorsystemet


SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibes stora värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 19:02:17 »
Nibe:s 1320 och även den lite äldre 1310 har som sagt två kompressorer. Och du kan köra dessa som du vill en kompressor startar när varmvatten behövs och den andra tillverkar värme...
Eller du kan köra bägge på vv eller bägge på värme och då styrs dessa av gradminuter som tidigare första vp vid exempelvis 100 gradmin å den andra 200 gradmin..
Kyldelarna är för övrigt exakt samma som används i 1115/1215 förutom 40 kw som har scroll kompressor...
Eftersom dessa vp består av två egna kyldelar så har dom egen kondensor..

Några fler frågor...??
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Nibes stora värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 11 november 2005, 19:09:53 »
Men vi i Skåne som vill ha mer effekt med L/V VP måste docka 2st 2010 eller 2005 och styra dem med speciella stegstyrningar med hjälp av SMO.

NR 1 går i första hand till VV. NR 2 går till värme och då mer behov finns går nr 1 och stöttar nr 2.

Docknings förslag enl "NIBE". (annan tråd 2 st 14 kW VP kopplad till större fastighet)
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser