SV: Optimal diff tmp mellan fram och återledning
« Svar #15 skrivet: 23 november 2005, 20:45:15 »
Vid vv drift jobbar alltid pumpen upp i maxtemp på tex NIBE o Tjermia går inte detta att justera.
Man har nog bedömt att det bövs maxtemp.

På Nibe 1130/1230 kan man ställa in önskad max temp
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad urk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Optimal diff tmp mellan fram och återledning
« Svar #16 skrivet: 23 november 2005, 23:13:08 »
 
Citera
Ang URK´s siffror dom verkar skumma! Sån skillnad på tempdiff vid olika utetemp, det tyder på termsotatventiler som stryper flödet MYCKET kraftigt vid kyla!!
Dom ska du inte använda om du köper en VP

Hjälp mig att förstå hur det kan bli om jag skaffar VP med en anläggning som der ut så här när jag kör olja.
Du har säkert rätt termostaterna stryper vid låg utetemp.
Nu är frågan - hur blir det om jag använder en VP och öppnar alla termostater.  (Jag kan inte prova då det just nu är för varmt ute)
Kommer jag att kunna dimensionera för en lägre max temp i framledningen är som framgår av grafen?
Hur skulle fram och retur temp kunna bli?

MVH/URK

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Optimal diff tmp mellan fram och återledning
« Svar #17 skrivet: 23 november 2005, 23:28:29 »
Lägre maxtemp vid kyla ja.
Kurvorna tom något åt andra hållet! eftersom en Vp´s effekt minskar med ökad framledningstemp.

Att diffen ökar måste bero på hårt strypande termostater vid kyla!!
Har du motorshunt? Isåfall kan du testa med att sänka kurvan rätt rejält och öppna termostaterna
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad urk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Optimal diff tmp mellan fram och återledning
« Svar #18 skrivet: 24 november 2005, 00:04:53 »
Kan det bero  en "för brant kurva" ? Det skulle kunna förklara att termostaterna stryper mer vid lÃ¥g ute temp. Jag har provat att öppna alla termostater och sänka cirkpumpens hastighet  - det höjer diffen vid noll - jag väntar med spänning pÃ¥ hur det blir när (om ) det blir kallt i Stockholm.
Oljepanna har motorshunt som reglerar fram tempen (syns också på grafen)
/Urk

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimal diff tmp mellan fram och återledning
« Svar #19 skrivet: 24 november 2005, 10:55:01 »
Exempel på vad öppna termostater kan åstadkomma:
Din framledningskurva - ut- liknar i nivÃ¥ den som vÃ¥rt hus hade när vi körde med oljepannan - men framledningstemp vid 0 grader hade vi pÃ¥ ca 42 grader.  Ingen motorshunt, använde rumstermostater.

Nu , efter installation av VP och de flesta termostaterna öppna, är framledningens temp i slutet av en cykel ca 42 grader vid -2, returledningen 37  medan de tidsintegretade medelvärdena för 1 cykel är ca 39 resp 33 grader)

Mera att tänka på

Kan det bli problem med reurtemperaturen ( t ex att komressorn stängs av när returtemp blir hög) om det är kallt ute och patronen går på?
Kan det finnas nÃ¥gra rum som kräver större element om man slutar att styra temperaturen via rumstermostaterna (avser närmast  hus där man kompenserar för underdimensionerade element i svala rum genom att strypa i varma rum)

SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Adam

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • SoletAer
SV: Optimal diff tmp mellan fram och återledning
« Svar #20 skrivet: 24 november 2005, 23:44:54 »

Hur fungerar Thermia Diplomat Optimum - jag har fått för mig att den reglerar cirkpumpen!?

Ja den reglerar in det optimala flödet så att anläggningen hela tiden går optimalt. Fabriksinställningen är 8 graders temperatur diff.

mvh
 
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB

Utloggad hallingen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimal diff tmp mellan fram och återledning
« Svar #21 skrivet: 25 november 2005, 11:59:14 »
Til Adam:

Jeg har en Thermia Diplomat 1050 bygd for norske forhold med 230 V spenning, dette er søstermodellen til den svenske utgaven Diplomat 10 for 400 V
Forskjellen er blant annet at norsk modell benytter R404 kuldemedie og den svenske utgave R407c (annen kompressor??)
Spørsmål 1: Hva er grunnen til dette?
Spørsmål 2: R404 har meget liten glide og da er det vel ingen nedre grense for temp-diff? (foruten at unødig mye strøm kan gå til sirk-pumpen).

Jeg har vannbåren golvvarme og vil i utgangspunktet ha lav differanse slik at gulvene blir jevnt varme, og samtidig unngå mer enn en sirkpumpe.
(Har diff på 5-6 grader med sirkpumpe på trinn 3)
Lav diff medfører jo også at max fremledningstemperatur blir lavere med samme returtemp........Bedre COP :)

Spørsmål 3:Jeg vet at R407c gir en bedre COP ved høye temperaturer noe man også ser av databladene, og det er vel grunnen til overgang til R407c?
Men i mitt tilfelle, er R404 kanskje et gunstig kuldemedie....... Sc:,h

Spørmål 4: Ville du forsatt kjørt sirk pumpe i trinn 3 eller justert ned til trinn 2 (diff på ca 8-9 grader)?
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......

Utloggad Adam

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • SoletAer
SV: Optimal diff tmp mellan fram och återledning
« Svar #22 skrivet: 25 november 2005, 18:58:09 »
Til Adam:

Jeg har en Thermia Diplomat 1050 bygd for norske forhold med 230 V spenning, dette er søstermodellen til den svenske utgaven Diplomat 10 for 400 V
Forskjellen er blant annet at norsk modell benytter R404 kuldemedie og den svenske utgave R407c (annen kompressor??)
Spørsmål 1: Hva er grunnen til dette?
Ja det är en annan kompressor, ZH, som inte finns i 230V
Citera
Spørsmål 2: R404 har meget liten glide og da er det vel ingen nedre grense for temp-diff? (foruten at unødig mye strøm kan gå til sirk-pumpen).
Här finns det ett långt svar och ett kort. Det korta svaret är att det inte finns en nedre gräns för temp-diffen
Citera
Jeg har vannbåren golvvarme og vil i utgangspunktet ha lav differanse slik at gulvene blir jevnt varme, og samtidig unngå mer enn en sirkpumpe.
(Har diff på 5-6 grader med sirkpumpe på trinn 3)
Lav diff medfører jo også at max fremledningstemperatur blir lavere med samme returtemp........Bedre COP :)

Spørsmål 3:Jeg vet at R407c gir en bedre COP ved høye temperaturer noe man også ser av databladene, og det er vel grunnen til overgang til R407c?
Men i mitt tilfelle, er R404 kanskje et gunstig kuldemedie....... Sc:,h
Här finns det en möjlighet att ge ett väldigt långt svar. Det korta svaret är att det finns många saker som gör R407C det bästa valet för för Thermia Diplomat
Citera
Spørmål 4: Ville du forsatt kjørt sirk pumpe i trinn 3 eller justert ned til trinn 2 (diff på ca 8-9 grader)?
Tycker du kan ligga kvar på 3 givet att du inte får/har ljudproblem på grund för högt flöde

mvh

Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!