5 ºC Diff är det även här men kollar man noga så ser man att efter vissa toppar börjar den värma redan innan den hunnit sjunka så lågt. Det är runt 3 ºC den börjar "plana" ut.
Det är som det skall vara att temperaturen sjunker snabbare i början. Det är tröghet i värmeövergången mellan vattnet i manteln, där temperaturen mäts, och vattnet i beredaren. Till att börja med avger mantelvattnet värme utåt som förlust och till vattnet inne i beredaren. När mantel- och beredartemperatur har utjämnats är det bara förlusterna som gör att temperaturen sjunker.
Det jag vill ha fram är att förlusterna verkar stora. Jag har inte varmvattenladdning så ofta. Jag har ett minne av en varmvattenkörning (5 graders kopplingsdifferens) ungefär var 4-5:e timme, har tydligen städat bort temperaturkurvorna. Sommartid när det är varmt ute nattetid mera sällan då växelventilen inte går över i radiatordriftläge då.
Vilket leder till en fråga: Är det säkert att växelventilen inte läcker lite beredarvatten till radiatorkretsen? Det förklarar visserligen inte varför pumpen ibland börjar ladda tidigare men det kan vara en synvilla. Det är inte loggivarna som styr pumpen. Tar man ut varmvatten kan differenserna bli olika för loggivar och pumpens givare om de sitter på olika ställen.