Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: laack skrivet 05 november 2007, 21:14:14
-
hej
jag har en ivt bärgvärmepump som beter sig lite konstigt när den laddar varm vatten.jag får två larm om högt värmebärrdelta under tiden pumpen går.sen när den kommer upp i 65 grader slår den av och jag får hp larm
-
Vilken modell har du C/E?
Vad är värmebärardelta vid radiatordrift?
Sen är frågan, behöver du verkligen 65 ºC varmvatten, sänk annars till 55 ºC, det sliter på kompressorn att jobba upp till 65 ºC (meny 2.3).
Ett vanligt problem är luft i manteln på VVB:n, jag vet inte om det finns någon luftningsskruv på din VP, men kolla på ovansidan?
-
Vilken modell har du C/E?
Vad är värmebärardelta vid radiatordrift?
Sen är frågan, behöver du verkligen 65 ºC varmvatten, sänk annars till 55 ºC, det sliter på kompressorn att jobba upp till 65 ºC (meny 2.3).
Ett vanligt problem är luft i manteln på VVB:n, jag vet inte om det finns någon luftningsskruv på din VP, men kolla på ovansidan?
min värmepump är en C9
Jag har provat att lufta manteln, men där finns ingen luft.
Värmebärardeltat vid radiatordrift ligger på ungefär 9-10 grader. VP har fungerat i 2 år utan problem jag har inte ändrat tempen på VV, vad är fabriksinställningarna? är de 55?
-
Du skulle kunna öka interna cirkpumpen ett snäpp. Kolla då att GT1 och GT9 visar ungefär lika vid radiatordrift. Om GT9 visar några grader högre så måste även yttre cirkpump höjas ett snäpp.
Fabriksinställning på VV är 55 ºC, Men jag tror att det är GT3 som styr VV-temp och den sitter i botten på VVB. Så med ett så högt VB-delta så kan VB-ut säkert komma upp i 65 ºC innan GT3 visar 55 ºC + kopplingsdifferans för VV (meny 2.4).
Ställ ner VV-temp till 50 ºC och kolla om du märker av någon brist på varmvatten.
-
nu har jag fixat felet. det var gt9 som var paj den visade 4 grader fel
TACK för tipsen mvh laack