Ämnessammanfattning
Skrivet av: Malar70
« skrivet: 16 februari 2009, 22:01:33 »
Tack alla så jättemycket för hjälpen!!
Jag tror dom ligger på samma grupp, men jag ska ta kontakt med elektrikern som installerade centralen. Dom säkringarna som jag har har sitter ihop i samma "kläpp".
Jag hittade en gammal broschyr på nätet och i tekniska data på den stod det säkring, A 16
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 16 februari 2009, 21:26:00 »
I en annan tråd hade vi en säkringsmall på hur mycket som de klarar innan de löser ut, du får den nedan, obs enfas. Låter som din patron o pump ligger på samma grupp enligt dig, kan du kolla o återkomma.
Typ: Nominell belastning: x1.2 Automatsäkring/C x1.8 Diazedsäkring/porslinspropp 6A trög : 1380W 1656W 2484W 10A trög: 2300W 2760W 4140W 13A trög: 2990W 3588W 5382W 16A trög: 3680W 4416W 6624W
Skrivet av: Malar70
« skrivet: 16 februari 2009, 21:01:48 »
Jag vet inte vad tillverkaren rekommenderar för säkringstorlek. Det jag kunde läsa mig till är att spänningsmatning är 400v, 3N, 50Hz och att manöversäkring är 10A men den kanske är inne i skåpet.
Innan vi bytte central så låg pumpen på 3X10A porslins säkringar. När jag tänker efter så har det nog inträffat att det gått även någon sådan, men det har skett så sällan att jag inte är helt säker.
Som det ser ut så är det 1,5m2 kabel (om det är det som är areastorleken). Det är det som det är på den 13A säkringen vi har idag.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 16 februari 2009, 13:45:27 »
Finns en fallgrop till: Automatsäkringar försämras enligt experterna med en viss antal % per "utlösning", så om din automat har löst ut ett par ggr lär den då trigga några % under 10A, är nog dags att säkra upp beroende på vad ledningarna nu klarar (areastorleken).
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 februari 2009, 13:20:31 »
10 är väl för lite enbart din elpatron är väl på 6 kw?
Hur var den säkrad tidigare?16 antar jag!
Skrivet av: emwgrni
« skrivet: 16 februari 2009, 08:57:40 »
Hej,
Det finns automatsäkringar som har D-karakterstik, som är avsedda för kompresor drift tex. Vilken säkrings storlek rekomenderar tillverkaren?
mvh emwgrni
Skrivet av: Malar70
« skrivet: 15 februari 2009, 22:20:19 »
Bra, tack!
Det var lite det svaret jag ville ha, det är lite smidigare än att börja byta prylar i pumpen.
Vi satte en 13A till ugnen av just den anledningen.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 februari 2009, 22:10:53 »
Nuförtiden finns 13A säkringar, vars syfte är att klara tillfälliga toppar. Tala med din elektriker om ev. byte.
Skrivet av: Malar70
« skrivet: 15 februari 2009, 22:07:04 »
3X10A Automatsäkring
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 februari 2009, 21:51:25 »
Hur många A är säkringen på?
Skrivet av: Malar70
« skrivet: 15 februari 2009, 21:44:16 »
Hej!
Jag har ett problem med att säkringen för värmepumpen (Thermia villa classic) löser ut på elcentralen och mina fundringar är om det är pumpen eller centralen.
Detta har inträffat när pumpen är inställd på auto och jag har fått uppfattning av att det inträffar när den kör med patronen. Jag testade att köra bara med VP i närmare ett dygn utan problem.
Detta har inträffat när ute tempen har varit -10 till -20ºC
Elcentralen installerades i somras.
MVH: Magnus
|
|
|