Titel: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Fredito skrivet 18 februari 2011, 08:12:42
Jag har en grå box på KBin och vad jag förstått så sitter filtret där. Öppnade den och såg att det sitter 2 kranar där. Mellan kranarna sitter en liten "behållare" men en "mutter" på toppen, är det där filtret sitter?


Hur går man tillväga?

1. Stänga av pumpen.
2. Vrida av kranarna.
3. Skruva av muttern.
4. Rensa filtret.

Är det rätt?
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: tipo874 skrivet 18 februari 2011, 08:27:43
Japp!
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Fredito skrivet 18 februari 2011, 12:28:17
Tack
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Fredito skrivet 21 februari 2011, 16:02:20
Har nu gjort detta, var inte mycket smuts i filtret. Är inte riktigt nöjd med mitt borrhål. KBin ligger på ca -1,7 och KBut på ca -5 grader. Det har annars legat på ca -0.5 -1 in och -2.5-3 ut innan i vinter.... fiR:
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 februari 2011, 17:27:58
Har nu gjort detta, var inte mycket smuts i filtret. Är inte riktigt nöjd med mitt borrhål. KBin ligger på ca -1,7 och KBut på ca -5 grader. Det har annars legat på ca -0.5 -1 in och -2.5-3 ut innan i vinter.... fiR:

Har ju varit kallt i vinter. Var i landet ligger huset hur långt till berg resp grundvatten blir Nyfiken *vinkar*.
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Lelle skrivet 21 februari 2011, 17:43:23
Du är inte ensam om detta. T ex mina föräldrars pump har -1ºC in och lämnar -5ºC ut.
Expansionskärlet är nästan helt fyllt, kan inte betyda något annat än att hålet börjar frysa och isen trycker ihop slangen. Vid kallare än -20ºC grader brukar deras tillskott få jobba, så hålet är inte riktigt dimensionerat för belastningen det utsätts för när tillskottet är minimerat.
Deras borrhål är 11 år, idag dimensionerar man med djupare hål, dvs större täckningsgrad från värmepumpen och mindre tillskott från elpatron.

Vintern är inte slut än men de kallaste dagarna är snart räknade, en tröst trots allt.

Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Fredito skrivet 22 februari 2011, 07:53:01
Jag bor några mil söder om Kalmar. Hålet är borrat 160m  hålet var torrt när de hade borrat klart, men efter några dagar mätte jag upp grundvatten ca 5 meter ned innan de la ned kollektorslang. På protokollet står att firman mätt upp vattenflöde på 60l/min genom blåsning. Har skruvat upp hastigheten på KB pumpen och nu ligger KBin på -1.7 och KBut på -4.5.
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Roland skrivet 22 februari 2011, 09:48:58
Vad är det för typ av berggrund i området?

Hur många timmar per dygn har pumpen gått på sistone?

Är det radiatorer som värmer huset?

När man ändrar hastigheten på köldbärarpumpen tar det någon dag innan de nya temperaturerna har ställt in sig.
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Fredito skrivet 22 februari 2011, 10:12:00
Kommer inte ihåg vad det är för berggrund, men det är berg ca 10 meter ned i borrhålet, och borrarna sa att det var väldigt hårt att borra. pumpen har gått i snitt 20 timmar per dygn, de senaste dygnen.
Har golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på övervåningen.
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Fredito skrivet 24 februari 2011, 21:00:48
0-6 lera och sand, 6-10 meter brunt och svart berg, 10meter till 160 meter är det röd granit i borrhålet.
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Fredito skrivet 24 februari 2011, 21:02:13
Vad är det för typ av berggrund i området? 0-6 lera och sand, 6-10 meter brunt och svart berg, 10meter till 160 meter är det röd granit i borrhålet.

Hur många timmar per dygn har pumpen gått på sistone? Den står inte stilla mer än max 2 timmar per dygn totalt.

Är det radiatorer som värmer huset?

När man ändrar hastigheten på köldbärarpumpen tar det någon dag innan de nya temperaturerna har ställt in sig.

Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Roland skrivet 24 februari 2011, 21:39:03
Att KBin denna vinter är lägre måste bero på att borrhålet har varit hårdare belastat. Pumpen verkar rätt kraftigt dimensionerad i förhållande till värmebehovet så värmeuttaget en kall vinter blir större och då blir det lägre temperaturer. Min klena pump har samma KBin varje vinter, den går de flesta vintrar långa tider i sträck. En kall januari betyder mycket mer tillsatsel men inte så många fler gångtimmar.   

KBin verkar lågt med tanke på effektuttaget per meter. Röd granit tyder på mycket kalifältspat, vet inte om det kan medföra att berget har lägre värmeledningsförmåga än normalt. 
Titel: SV: Hur rensa filter på KB sida?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 februari 2011, 21:51:45
Ligger på kbin -0.5 har borrat 180 meter men har nog en bit till vatten. Har eldat nån dag när det varit svinkallt och efter en dygns vila ligger kbin vid vv laddning på 4 så det återhämtar sig fort och sjunker lika fort huvuddunk hade nog hoppas på + grader in hela tiden men så blev det inte men huset ligger i hälsingland och kanske berget är kallare här så jag tror jag har ett normalt hål eller Sc:,h.