Utloggad Mathias S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Vår och sommarinställningar
« skrivet: 14 april 2007, 20:29:10 »
Nu när det har börjat bli lite varmare väder, så ställer jag mig lite undrande till vilka inställningar jag ska ha på min v3:a. Enligt installatören så ska jag aldrig behöva göra någonting alls, men en dag som denna när det dagtid har varit mellan 12-15 grader varmt så går ju inte pumpen särdeles mycket. Med tillsatselen konstant avslagen, så upplever jag då att man på kvällskvisten inte har det varmvatten man vill ha. I skrivande stund har jag bara 38 gradigt varmvatten och kompressorn verkar inte ha något intresse av att starta verkar det som...

Är det så att man måste/bör har TS påslaget under sommarhalvåret?
Konverterat från direktverkande el under -06 till ytjordvärme (500 m) + en CTC EcoHeat 7,5. Huset är ett 1,5 plans trähus byggt -45 med en uppvärmd yta på ca 110 m2. Golvvärme i båda plan. Värmekulvert till uppvärmt garage på ca 50 m2 (även där golvvärme). 5 personer i familjen. Tidigare förbrukning ca 26 500 kWh. Inga nya pålitliga värden än, men mindre blir det...

Utloggad bonn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #1 skrivet: 14 april 2007, 20:40:28 »
Enligt proffsinstallatör av CTC EcoHeat så bör eltillsats alltid vara tillåten enär styret väljer vad som är mest energieffektivt kompessor eller eltillsats.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfÃ¥ngare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND

Utloggad Mathias S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #2 skrivet: 14 april 2007, 20:45:07 »
Men skulle de då alltså enligt vp:n vara mer ekonomiskt att värma upp vattnet till 50 grader med hjälp av TS än att starta kompressorn som kanske förvisso får gå en stund längre för att åstadkomma samma resultat?
Konverterat från direktverkande el under -06 till ytjordvärme (500 m) + en CTC EcoHeat 7,5. Huset är ett 1,5 plans trähus byggt -45 med en uppvärmd yta på ca 110 m2. Golvvärme i båda plan. Värmekulvert till uppvärmt garage på ca 50 m2 (även där golvvärme). 5 personer i familjen. Tidigare förbrukning ca 26 500 kWh. Inga nya pålitliga värden än, men mindre blir det...

Utloggad bonn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #3 skrivet: 14 april 2007, 20:52:25 »
Ställ tillåten eltillsats på 1,5 kw och testa några dagar så bör du se vart det lutar.

nu börjar tredje perioden!!!
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfÃ¥ngare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND

Utloggad Mathias S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #4 skrivet: 14 april 2007, 21:03:46 »
Precis vad jag gjorde, men jag vet inte om jag gillar det...  ???

Och laptopen har man ju givetvis framför dumburken, sÃ¥ man kan blanda nytta med nöje!  ;D
Konverterat från direktverkande el under -06 till ytjordvärme (500 m) + en CTC EcoHeat 7,5. Huset är ett 1,5 plans trähus byggt -45 med en uppvärmd yta på ca 110 m2. Golvvärme i båda plan. Värmekulvert till uppvärmt garage på ca 50 m2 (även där golvvärme). 5 personer i familjen. Tidigare förbrukning ca 26 500 kWh. Inga nya pålitliga värden än, men mindre blir det...

Utloggad staffan55

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-0
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #5 skrivet: 14 april 2007, 22:12:50 »
Det är nog dessa tider som är CTCs svaghet.

Nu går kompressorn väldigt lite och då blir det lite vv om man inte har elpatronen påslagen. På en V3 borde man dock kunna lösa problemet genom att ställa in extra vv under vissa tider.

Sen när det blir ännu varmare, så att VPn automatiskt går över på sommardrift-16 gr ute-, då förvinner problemet och maskinen fullkondenserar varje gång för att producera vv
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #6 skrivet: 14 april 2007, 22:24:57 »
CTC Ecoheat är inte konstruerat för att producera tappvarmvatten med hög temperatur.

Koppla en liten varmvattenberedare i serie med slingan.
Ditt tappvarmvatten förvärms till ca 5 grader över framledningstemperatur.
VVB värmer dom sista 5-15 graderna.

Nu kan din Ecoheat göra vad den är mycket god på; uppvärmning av din villa.

Om du i stället brukar tillsats-el i EcoHeat, vill en mycket stor del inte gå med till att varma tappvarmvattnet.

Om du förbrukar varmvatten enligt normen, 5000kWh/år, vill det här kosta dig 1000 kWh.

Ca 500kWh sparar man in vid att ställa ner från 55 till 50 grader max temp för VP:an (var 4. körning)
Dom andra 500 måste du tyvärr betala, men det ger dig nästan obegränsade mängder tappvarmvatten hela dygnet, hela året.

Jag gör sÃ¥. I kväll kopplade jag frÃ¥n golvvärmen i sovrummen. Inom nÃ¥gra veckor kopplar jag frÃ¥n dom andra rummen med undantag av badgolvet.  32 grader framledning och massor av tappvarmvatten    :) 

CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #7 skrivet: 14 april 2007, 22:41:33 »
Välj extra varmvatten "dag för dag" och programmera in de dagar/tider du vill ha tillgång till varmvatten. VP:n bör då tillfälligt höja temperaturen på pannan de tider du valt utan att du behöver slå på TS.

"Extra VV elp" under inställningar måste då även stängas av tror jag.
« Senast ändrad: 14 april 2007, 22:46:46 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad richard fransson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #8 skrivet: 15 april 2007, 11:48:49 »
Gör som Carl N skriver. Använd Extra VV funktionen, sätt ner Extra VV elp till en låg setpoint. Då går inte elpatronen in. Jag för min del förstår inte varför man ska ha en extra VVB när det finns 9 kW elpatron i Ecoheaten, för VV. Sätt shunten i spärrat läge (>240 min) så tar inte VPn TS till uppvärmning i huset.

För min del har jag elpatronen på 9 kW, drar inte mer el än 1,5 kW, det går bara mycket snabbare. Styren ser till att du har "optimalt" med elpatron, alltså den stegar upp effekten på elpatronen. Har själv en V3 och är väldigt nöjd.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.

CTCn höll i  17 Ã¥r

CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.

1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.

9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)

Utloggad Mathias S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #9 skrivet: 15 april 2007, 13:03:41 »
Gör som Carl N skriver. Använd Extra VV funktionen, sätt ner Extra VV elp till en låg setpoint. Då går inte elpatronen in. Jag för min del förstår inte varför man ska ha en extra VVB när det finns 9 kW elpatron i Ecoheaten, för VV. Sätt shunten i spärrat läge (>240 min) så tar inte VPn TS till uppvärmning i huset.

För min del har jag elpatronen på 9 kW, drar inte mer el än 1,5 kW, det går bara mycket snabbare. Styren ser till att du har "optimalt" med elpatron, alltså den stegar upp effekten på elpatronen. Har själv en V3 och är väldigt nöjd.


Ok, detta ska definitivt testas. Just spärrning av shunten har jag grubblat på tidigare. Jag har ingenting emot att ha TS aktiverat, men vill absolut inte att det ska dra igång om det inte behövs.

Man blir ju lite lack när man inte haft behov av TS på hela vintern, trots -30 grader...varmvatten har det funnits gott om ändå. Men nu när det blir varmare, då blir det problems. Nåja...ovanstående löser säkert mina problem. Tack för tipsen!
Konverterat från direktverkande el under -06 till ytjordvärme (500 m) + en CTC EcoHeat 7,5. Huset är ett 1,5 plans trähus byggt -45 med en uppvärmd yta på ca 110 m2. Golvvärme i båda plan. Värmekulvert till uppvärmt garage på ca 50 m2 (även där golvvärme). 5 personer i familjen. Tidigare förbrukning ca 26 500 kWh. Inga nya pålitliga värden än, men mindre blir det...

Utloggad richard fransson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #10 skrivet: 15 april 2007, 14:01:31 »
Det är just som Avensis skriver CTC är inte optimerad för VV produktion. Det blir ju lite så att när det är -30 och pumpen går fullt hela tiden, då finns det VV. Men vår och Höst blir det lite problem, speciellt med V3 med flytande kondensering. Så utan TS blir det lite avslaget VV bitvis. Men jag har haft TS tillslaget för VV och "extra VV" på bestämda tider, det blir ca 2-3 kWh per dygn extra under vår och höst. Då är jag ganska "generös", 3h varje dag.

Men det löser sig nog om du fixar lite.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.

CTCn höll i  17 Ã¥r

CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.

1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.

9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)

Utloggad Mathias S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #11 skrivet: 15 april 2007, 14:03:51 »
Och när pumpen slår om till sommardrift blir det alltså inga problem heller?
Konverterat från direktverkande el under -06 till ytjordvärme (500 m) + en CTC EcoHeat 7,5. Huset är ett 1,5 plans trähus byggt -45 med en uppvärmd yta på ca 110 m2. Golvvärme i båda plan. Värmekulvert till uppvärmt garage på ca 50 m2 (även där golvvärme). 5 personer i familjen. Tidigare förbrukning ca 26 500 kWh. Inga nya pålitliga värden än, men mindre blir det...

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Vår och sommarinställningar
« Svar #12 skrivet: 15 april 2007, 16:32:46 »
Och när pumpen slår om till sommardrift blir det alltså inga problem heller?
Nej, när den år för sommardrift så jobbar den upp tempen till 55 grader hela tiden.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!