Titel: Optima 500 startar och stoppar var 30:e sekund.....
Skrivet av: Mica skrivet 03 maj 2007, 21:01:49
Hej,
Min IVT-kille var här idag för att montera in IVTs poolautomatik mot Optiman, (som jag styr via Combi Compacten) men något har tydligen gått fel för ON-lampan tänds, sen blinkar lampan som visar att pumpen ska dra igång (och man hör att den börjar jobba - sen dör båda lamporna! Är släckta ca 30 sekunder, därefter tänds On och strax efter den andra... så fortsätter det i all oändlighet.

Det som röris har gjort är att montera in en trevägsventil mot värmeväxlaren, men den är i dagsläget inte igång (ingen el dragen än).

Någon som har något tips på vad det kan vara eller har varit med om något liknande?

Serviceombudet hade ingen aning och hade aldrig hört talas om något liknande och förhoppningsvis kommer en kille som brukar göra service på IVT-pumpar förbi inom ett par dagar och kollar om det är något kort gett sig eller liknande. Tills dess är jag utan pump- värme (tur att man har braskamin  :) och pump-varmvatten (tur att man har kompletterat upp med en extra VVB  :), så jag är inte helt strandsatt, men det känns inte skoj i alla fall - och dyrt lär det bli.....
Titel: SV: Optima 500 startar och stoppar var 30:e sekund.....
Skrivet av: Mica skrivet 04 maj 2007, 19:50:42
Yippey, för att öka på eländet så fick jag rådet av servicedamen (per telefon) att sätta på nöddriften för att få varmvatten och värme.

Resultat: Värme: Check, det funkar! Varmvatten: Nope: Inte en droppe!! Det matar inte fram något varmvatten över huvudtaget oavsett kran. Kallvatten funkar utmärkt.

Har provat att stänga av nöddriften, men inte hjälper det... igår hade jag i alla fall varmvatten via extraberedaren, men inte nu. Det är inget tryck i rören när man väljer varmt!

Finns det någon som har något tips hur jag ska kunna få varmvattnet att funka över helgen? (Serviekillen kommer på måndag).  :'( :'(
Titel: SV: Optima 500 startar och stoppar var 30:e sekund.....
Skrivet av: Carl N skrivet 04 maj 2007, 20:07:40
Det måste vara djävligt knepigt kopplat om du inte får något tryck på varmvattnet alls.  :o

Är du säker på att du inte stängt av någon kran eller så?
Värmepumpen ska inte kunna stänga av flödet på varmvattnet, om det inte är en mycket klantig rörkrökare som kopplat ihop grejorna.
Titel: SV: Optima 500 startar och stoppar var 30:e sekund.....
Skrivet av: Mica skrivet 04 maj 2007, 20:34:23
Tack Carl för ditt svar!

Varmvattnet fungerade ju  i går kväll även efter att rörpularn varit här (sannolikt pga den extra VVB utanför Combi Compacten), men efter att jag vred på nöddriften tog trycket i varmvattnet, men elementen tog fart. När jag då stängde av nöddriften för att få tillbaka varmvattnet hände ingenting.

Jag fattar ingenting och har definitivt inte rört på någon till/frånflöde. Har verkligen kollat att alla visar att de är "på". *suck* Sc:,h
Titel: SV: Optima 500 startar och stoppar var 30:e sekund.....
Skrivet av: Carl N skrivet 05 maj 2007, 10:02:49
Tyvärr så är det svårt att ge några råd utan att kollat på grejorna. Vad jag vet så ska nöddriften inte kunna stänga av varmvattenflödet.  Sc:,h
Titel: SV: Optima 500 startar och stoppar var 30:e sekund.....
Skrivet av: obelix skrivet 07 maj 2007, 15:23:53
ring rörisen . börja om från början . Thumbsup
obelix
Titel: SV: Optima 500 startar och stoppar var 30:e sekund.....
Skrivet av: Mica skrivet 09 maj 2007, 21:08:57
Fixat, klart och funkar!!!

Det var styrkortet som gått till de sälla jaktmarkerna!

Tackar för hjälpen!