Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: putte82 skrivet 20 december 2015, 09:33:01

Titel: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: putte82 skrivet 20 december 2015, 09:33:01
Hej,

Har dockat min 1230 vv laddning mot en 310p beredare då beredaren i 1230 är hål i tillvärmemanteln.

Jag lyckas dock inte få den att ladda mer än 50 grader. Värdet är inställbart till 60 grader men ställer jag 55 så går tillbaka till 50 efter någon minut. Funderar på om det är mjukvarufel. Har märkt en del buggar i menyerna. När man bläddrar baklänges syns inte alla inställningsmöjligheter i menyerna tex.

Framledningsgivaren är flyttad till en acktank så den visar varmvattenladdning 24 grader nu tex men det borde väl inte spela någon roll.

Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: Carl N skrivet 20 december 2015, 14:05:31
Hej!
Om högtryckspressostaten löser ut så sänks värdet i parentesen i meny 1.5 till temperaturen då den löste ut.
Sen tror jag att börvärdena i 1.6 och 1.7 måste vara minst samma värde som i 1.5, höj dessa med.

Sen ska du ha varmvattengivaren till varmvattnet och inte framledningsgivaren.
Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: putte82 skrivet 20 december 2015, 15:42:46
Den löser inte ut.

Jag har höjt alla vv temperaturer men alla sänks till 50 igen. Oftast efter några sekunder.

Varmvattengivaren är i vvb.
Framledningsgivaren är efter acktank.
Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2015, 15:57:43
men max temp på din vp är det inte 55 grader då kanske max start temp för vv är 50 grader.
Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: Carl N skrivet 20 december 2015, 16:30:48
Det är väl stopptemp (meny 1.5) då är och ändrar på?
Starttemp i meny 1.4 kan inte vara högre än värdet i 1.5.

Prova annars med en fabriksåterställning, 9.2.14.
Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2015, 16:59:11
Stoppar inte äldre nibe på pressostaten ?
Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: Carl N skrivet 21 december 2015, 07:50:18
Stoppar inte äldre nibe på pressostaten ?

Tror det är modell 1215 och äldre som bara har driftpressostat som styr VV-stopp.
På 1225 kan man välja temp eller driftpressostat och 1230 och framåt har nog bara temp som VV-stopp.  Sc:,h
Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: putte82 skrivet 21 december 2015, 09:38:24
Det är stopptemp jag försöker höja. Den går att ställa till 60 men som sagt den ställer tillbaka sig av sig själv till 50. Den stoppar på iställt värde, dvs 50.

Starttemp har jag satt till 40. Det märkliga är att den ändå startar på 41,x. Nu har dessutom tidsperioden slutat visa hur många minuter den kört vv laddning. Känns buggigt. Skall prova starta om.
Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: putte82 skrivet 22 december 2015, 19:02:13
Hittade felet. Max panntemperaturnvar begränsat på styrkortet.
Titel: SV: Värmevärde går ej ställa högre än 50, mjukvarufel?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 december 2015, 19:42:07
Hittade felet. Max panntemperaturnvar begränsat på styrkortet.

Tack för feedback, jag hade glömt denna inställningen på nibe 1230/1235 modellerna.  tummenupp