Författare Ämne: Avfrostning Nibe 360P  (läst 8397 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik i Gammalkil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Avfrostning Nibe 360P
« skrivet: 26 april 2009, 11:54:20 »
Hej.

Har lite problem. Ställde om VP till vår/höst för att blockera elpatronen. Men resultatet blev att VP inte orkade hålla varmvattentempen uppe. Samtidigt som detta indikerar också VP att avfrostning sker i 15 min (uppmätt tid samt tid enl inställt värde). Efter avfrostning i 15 min hoppar kompressorn igång i ca 1 min. Därefter avfrostning igen.

Jag har också en avluftningstemp på 23,3 ºC (ute i dag 21,7 och inne i huset 23). Om jag har fattat detta rätt så ska avluftningstemp ligga väsentligt lägre än ute tempen.

Ska inte kompressorn gå längre? Vad kan ha hänt?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 26 april 2009, 13:30:08 »
Stopp i exp.ventilen, ett mkt vanligt fel. Tyvärr måste du ringa efter en servicekille som byter den åt dig kostnad ca 5000kr
Jag förutsätter att du rengjort filterna
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fredrik i Gammalkil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #2 skrivet: 26 april 2009, 14:34:56 »
Tack och bock för svaret. Inte vad jag ville veta. Men då vet jag felet.

Men, nu är det så att i nov 08 så fick vi läckage på koppar rören (ett väldigt skrammel i pannan under drift som jag inte kunde härleda till att det var två rör som skavde varann. 6500kr räkning.)

Samband mellan dessa två händelser?

 

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #3 skrivet: 26 april 2009, 15:43:49 »
Läckage på freokopparrören??
Ja då är nog torkfiltret igensatt nu, men i så fall skulle jag nog inte lägga mer pengar på den pannan utan köpa en splirrans ny
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fredrik i Gammalkil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #4 skrivet: 26 april 2009, 16:52:04 »
Torkfiltret byttes vid samma tillfälle.

Utloggad hakan_w

  • www.walltorp.net
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +0/-0
    • Walltorp
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #5 skrivet: 26 april 2009, 17:39:42 »
Hej,

Har du testat att ställa upp tiden som den avfrostar? Jag har ställt min på 25 minuter för jag ser hellre att den står stilla i 10 min extra än att den inte frostar av ordentligt.

Jag har kört vår/höst läge i en månad ni. Iof har det varit låg temp på varmvattnet på morgonen men det värms snabbt upp på dagen och det räcker utan problem till en Dusch.

mvh HÃ¥kan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg pÃ¥ mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.

Utloggad Fredrik i Gammalkil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #6 skrivet: 26 april 2009, 17:50:09 »
Det som talar för att det inte skulle fungera, är att tiden mellan de två avfrostningstillfällena är för kort för att kompressorn ska kunna arbeta fullt ut.

Om jag jämför elräkningarna denna vinter mot 07/08 (11,4 kWh helår) och 07/06 (11,3kWh helår) , så ligger denna vinter 08/09 på 14,3kWh helår. Alla kWh totalt elförbrukning.

SÃ¥ jag misstänker att "felet" uppstod redan i samma veva som reparationen ägde rum.   

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #7 skrivet: 26 april 2009, 18:24:16 »
Om det gick hål på slingan inuti vattenberedaren så får man nog byta torkfilter ett 50 tal gånger på den maskinen, alltså det får inte komma fukt eller vatten in i kylkretsen annars är det tippen som gäller.
När just kompressorn går igång kan man känna om torkfiltret blir kallt på den korta stunden i så fall är problemet där, men det är ju kortsiktigt enl. mig
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fredrik i Gammalkil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #8 skrivet: 26 april 2009, 18:48:42 »
Nej, hålet uppstod vid filtret.

Skulle det kunna vara som så att expantionsventilen kärvar och blockerar köldmediet vilket leder till att kompressorn inte har något att arbeta med?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #9 skrivet: 26 april 2009, 19:16:30 »
ja, eller torkfiltret
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fredrik i Gammalkil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #10 skrivet: 26 april 2009, 19:19:35 »
Jag tackar för en trevlig söndags"prat"stund och för alla tips.

Ringer reparatör imorgon.

Fredrik

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #11 skrivet: 26 april 2009, 19:38:08 »
Om du tar bort filtret, låter det vara öppet, går den då?
 Jag menar luftfiltret vid tillluften.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Fredrik i Gammalkil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #12 skrivet: 26 april 2009, 19:40:09 »
Har ej testat. Men filtret är bytt med ny "filterinsats"

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #13 skrivet: 26 april 2009, 19:45:30 »
Ville bara se om du får övertryck i tillluftskammaren som kan ge signal om avfrostning.
Om jag läser rätt i manualen skall vp larma om avluften är för hög vilket kan betyda fel i kylkretsen.
http://www.nibeonline.com/pdf/711147-2.pdf
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Fredrik i Gammalkil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #14 skrivet: 26 april 2009, 19:55:22 »
Har plockat bort filtret. Men behöver jag starta om VP eller behöver det gå ett tag innan jag ser resultat?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!