Hej
Har mixtrat lite med inställningarna för att få jämnare innetemp. Har nu fått lite många starter, cirka 25/dygn i snitt den senaste månaden. Jag har loggat ner data och jag tycker att pumpen går kort tid samt att gradminuterner ser konstigt ut (hoppas snabbt ner på minus så fort pumpen slagit ifrån).
Har någon lust att kolla på den?
Har lyckats att hitta vad respektive kolumn är, men har ännu inte hittat vad BT6, BT7 och BT50 är, någon som vet?
Titel: SV: Många starter F1145-10
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 januari 2013, 11:43:48
Bt6 styr vv beredning bt7 visar vv tempen i displayen bt 50 är innegivaren. Jag skulle höja farten på varma cp för det skiljer för mycket mellan in ut vp vilken kan göra att vp bryter i förtid.