Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri  (läst 7093 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« skrivet: 15 april 2015, 19:17:42 »
Hejsan.

Min värmepanna som installerades November 2011 har börjat brumma mer och mer dom senaste månaderna.
Inte så man tänkt på det förens min sambos syster var här och sov över.
-Låter inte det väldigt mycket om pumpen.
- Sc:,h Jo det gör det nog.

Efter att jag fick räkning nr 4 på över 1400kWh i år så mailade jag installatören.
Han bor 500 meter härifrån så idag var han här och tittade.

Min misstanke var Laddpumpen, och jag hade rätt.
Den är helt sopslut vilket både jag och installatör tycker är väldigt konstigt.

Den är ju inte gammal.
Total Driftstid 17800 timmar.
EcoAir107 installerades 2013.
Någon mer som råkat ut för detta?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #1 skrivet: 15 april 2015, 23:02:34 »
Jag har för mig att det har skrivits förut på det här forumet om någon serie dåliga cirkulationspumpar. Kolla vad det är för märke på den havererade pumpen och sök på forumet om saken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri UPPDATERING 2017
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2017, 15:11:04 »
Hej allihop.

Nu fick jag medelande av Kylteknikern. (Den nya)
Pris för byte av Kompressor i Eco Airen som installerades 30 April 2013.
34125 kr inkl moms.
Då har han lagt till Byte av Givaren för "Pressostat Lågtryck" som han trodde var fel först och bytte förra veckan.
127 grader i Hetgastemp.
Så kompressorn är sopslut efter mindre än fyra år.

Känns bra detta  "love"

(Länsförsäkringar och Arctic löser betalningen)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2017, 15:28:46 »
Du skrev tidigare Laddpump och nu kompressor vilket var det

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2017, 18:43:35 »
Du skrev tidigare Laddpump och nu kompressor vilket var det

Hejsan.

Detta var bara en uppdatering på min gamla tråd.
Laddpumpen byttes då den gamla var helt skrot.
Impellern fladdrade runt helt okontrollerat.

Nu har kompressorn rasat i EcoAiren enligt teknikern.
Det började med Pressostattryck lågt.
Bytte givaren för en vecka sedan.
Sen kom Kompr-Temp larm dagen efter och sen Pressostattryck LÃ¥gt igen
Igår var tekniker och hälsade på igen och sa att Kompressorn är rökt.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2017, 00:49:52 »
Hoppas att du även fick expansionsventilen utbytt. Den har en förmåga att försämras över tid, och jag gissar på att den orsakat många onödiga kompressorbyten. Min egen kompressor (ecoair 105 från 2009) dömdes ut av Sintabs (numera kursat bolag) tekniker och de ville byta, men efter ett andra utlåtande och justering av expansionsventilen har kompressorn kört problemfritt ytterligare två vintrar. Jag misstänker att ventilen inte reglerar lika följsamt och effektivt som en ny, men den gör jobbet.
Se även denna tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64406.msg682412#msg682412
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2017, 05:39:39 »
Hej.
Inget är bytt ännu.

Har läst runt lite hela dagen på forumet och har pillat lite nu.

Fel. Kompr Temp larm. 
Hetgastemp drar iväg och löser larm.
Kollar i manualen och jämför Vp/in ut temp differans. 5.5 grader enligt mall.
3-4 grader på maskinen.
Lösning.
Sänk hastighet på laddpumpen.

Av ned kåpan.
Just det.
Grundfors Alpha 2L.
Nästa manual.
Pumpen står i läge PP1. Lägsta kurva för proportionellt tryck.
Satte på konstant tryck o lägst fart.

Nu ska vi se om det blir bättre.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2017, 05:49:08 »
Vi har ju fått saftiga elräkningar nu men jag antar att VP inte startar om man inte nollställer larmet och således gått på elpatron


Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2017, 10:45:44 »
34000:- för att byta kompressor på en ecoair....byt kyltekniker direkt! vart bor du någonstans?

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2017, 12:18:11 »
Ja lf ringde nu o frågade vad som kostade.
Antar dom lagt in byte av Pressostat givare och felsökning men det är kanske för dyrt ändå?

Nu har Pressostat lågtryck larm återkommit men inte kompr temp.

Undrar om kompressorn verkligen är trasig.

Börjar tveka.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2017, 12:28:34 »
köldmediebrist brukar visa dom symptomen du beskriver, bubblar det i synglaset?

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2017, 12:32:16 »
köldmediebrist brukar visa dom symptomen du beskriver, bubblar det i synglaset?

Kylteknikern har ju varit här två gånger och jag räknar med att han fyllde systemet när han bytte Pressostat Givaren för 14 dagar sedan.

Ska ut o kolla.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2017, 12:38:25 »
Kylteknikern har ju varit här två gånger och jag räknar med att han fyllde systemet när han bytte Pressostat Givaren för 14 dagar sedan.

Ska ut o kolla.
Kylteknikern är det en fabriks eller annan , hutlöst pris
leta reda på en kylis , även dom som monterar L/L kan göra eller annan
kyldisk, eller vad som helst , en del VP-gubbar har visst guld i grejerna
Fick en läcka pÃ¥ en rotalockventil  inget märkvärdigt jobb att byta ,
Ett IVT-centrum som var närmast , dom kom och fixade allt OK , fick faktura
inget ont i det , men det stod oxÃ¥  STARTAVGIFT  1600 :- exkl moms ovanpÃ¥ allt
Gick i taket , gick ett varv med dom ,fick hot , betalade ostridigt belopp
lite morr från dom , rann ut i sanden
« Senast ändrad: 05 maj 2017, 12:44:53 av 25fOCUS »

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2017, 12:50:13 »
Har pratat med ännu en som Länsförsäkringar pratat med.
Han tyckte det var dyrt.
Han tycker inte det låter som om kompressorn är trasig för då borde jag inte ha ett lågtryckslarm. Han lät lite bekymrad och som om han visste vad han pratade om.

FÃ¥r kanske ta hit honom med..

Ska kolla med Länsförsäkringar igen

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2017, 13:14:26 »
Har pratat med ännu en som Länsförsäkringar pratat med.
Han tyckte det var dyrt.
Han tycker inte det låter som om kompressorn är trasig för då borde jag inte ha ett lågtryckslarm. Han lät lite bekymrad och som om han visste vad han pratade om.

FÃ¥r kanske ta hit honom med..

Ska kolla med Länsförsäkringar igen
Kollade vad en kompressor kostade på JR , hel sats 17055:- ink moms
och dÃ¥ har dom tjänat sitt  , dÃ¥ är det 17000: kvar ( kanske nÃ¥gon del till ) för gubben , vet att dom har rackarns bra priser hos grossisterna

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!