Vid olika verkningsgrader, är det ineffekt som ändra eller uteffekten?
Bägge men kompressorns förbrukning ändras mest. Om exvis avgiven effekt ökar med 5% minskar kompressorns förbrukning med 15%. Ungefär.
Ähum?
Avgiven effekt (NIBE1215-5) 4,8 kW vid 50 grader 6,0 kW vid 35 grader, ökning = 20 % på avgiven effekt.
Förbrukad effekt 1,5 kW vid 50 grader och 1,3 kW vid 35 grader, minskning = 13 % på förbrukad effekt.
Ja vadårå? På CTC ECOpart10 minskar förbrukningen med 32% och uteffekten ökar med 4%. 50->35 grader.
Så som du ser så varierar det mellan olika typer av pumpar och var på arbetskurvan man ligger. Exemplet var just, ett exempel och jag plockade siffrorna ur ett generellt diagram.
Faktum är att skillnaden mellan scroll och kolv visar sig rätt bra på variationen av uteffekten vid olika temperatur.