Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: olof63 skrivet 06 november 2011, 15:51:30

Titel: Svalt runt noll ute ?
Skrivet av: olof63 skrivet 06 november 2011, 15:51:30
hej, min 1245 har gått ett år, funkar bra, jag har två systm kopplade. men med utetmp noll till fem skulle jag vilja höja temp inne, kör nu på grundinställd kurva nr. 5 och grdmin på -150. några tips ?
Titel: SV: Svalt runt noll ute ?
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2011, 16:35:34
Du kan göra en egen kurva (meny 1.9.7).
Läs av framledningstemp för kurva 5 vid de olika utetemperaturerna men ställ in ett lite högre värde på 0 och +10.
I meny 1.9.1 väljs då kurva 0.

Ett annat tips är att nyttja innegivaren (som du bör fått med installationen), meny 1.9.4 används för att ställa in denna.
Titel: SV: Svalt runt noll ute ?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 november 2011, 17:17:35
Håller med föregående talare gör en egen kurva är riktigt enkelt och vill man senare ändra i ett visst ute temp område så är det  Thumbsup men aktivera innegivaren om du inte redan gjort det.
Titel: SV: Svalt runt noll ute ?
Skrivet av: olof63 skrivet 06 november 2011, 17:32:18
Kanon, skall prova det och samtidigt uppgradera till senaste software som jag fick i oktober, där var något med korrigering för RMU40 som ger för höga värden till centralenheten. Nu skall jag testa!

Titel: SV: Svalt runt noll ute ?
Skrivet av: olof63 skrivet 14 november 2011, 22:07:21
Tryckte upp kurvan till #7 (jag har ju 30% golvvärme, 70% radiatorer i huset) så nu är det varmt och skönt - skall se vad förbrukningen säger nästa månad...