En simpel kanalfläkt med reglage ca: 2000 som du sätter in istället för 480:n är nog enklaste billigaste lösningen. Tror inte den befintliga fläkten du har klarar av hela husets ventilation och byta till en tillräckligt stor och koppla ihop kretsarna kostar nog mer.
Ja du har nog rätt om kanalfäkten contra att börja dra om ventilationsrörsystemet.
Efter lite inventerande i huset hittade jag några ytterliga frånluftsdon.
Utsug via ES480Tvättstuga 2 st
Kök 1st (i taket, ej via fläkten som jag trodde)
Skafferi 1 st
Bad A 1 st
Bad B 1 st
Utsug via separat frånluftsfläkt (ej via värmeväxlare)Klädkammare A 1 st
Klädkammare B 1 st
Hittade också ett mätprotokolldär följande mätvärden antecknats:
Tvättstuga 2 st 25 resp 29m3/h
Kök 1st - 43m3/h
Skafferi 1 st 25m3/h
Bad A 1 st 54m3/h
Bad B 1 st 54m3/h
Utsug via separat frånluftsfläkt (ej via värmeväxlare)Klädkammare A 1 st 22m3/h
Klädkammare B 1 st 22m3/h
Summa 274m3/h i luftväxling på 217m2 med 2,60m takhöjd på 60% av ytan och 4 m snedtak på 40% av golvytan ger volym 338,5m3 + 286,5m3 = 625m3.
På mätblanketten finns en formel enligt följande: 0,35 l/s x boytan vilket framgår av protokollet från Elektrostandard och stämmer väl med uppmätta värden.
Fråga: Är 274m3/h OK på 217m2boyta eller 625m3 (kan diffa lite då 60/40 fördelningen ovan är en uppskattning) luftvolym i huset?