Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 07 februari 2010, 16:37:17 »

Hej ! Ja, december var 55t tillsats eftersom det inte var så kallt i Stockholm men januari var värre. Där hade jag 214t tillskott.
Om tempen ligger mellan 10 och 20 minus tickar tillsatsen på med 70 tim /vecka. Vad jag tror är eftersom huset kräver 60-63 grader vbf vid 10-20 minus så är det dåligt isolerat. Eftersom det är så många fönster blir kostnaden enorm att byta ut, hade varit billigare med en kraftigare pump och en stor knäpptank.
Men trots det har jag ju sparat ca halva elkostnaden jämfört med en elpanna. studs
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2010, 23:32:40 »

Citera
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar

Rätt ok antal tillskottstimmar tycker jag, antagligen kom en hel del i dec?

Ingen lek med stenhus i ihållande svinkyla!
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 02 februari 2010, 17:53:47 »

Tack !  Är det så man tänker ? Perfekt, då stämmer det bra för pumpen ska ju bara ge 8,5 kW vid 50 grader som Kullabacken påpekade. Noggrannheten är ju inte den bästa på givarna så decimalerna ger ju inte något........ Då verkar min pump vara rejält klen för mitt behov, vid -20 grader gick bägge stegen , alltså 14 kW ca, nästan hela tiden. Jag behöver 62 grader vbf vid -20. Dags att se över isoleringen i huset, har 32 fönster som kanske borde bytas, rena akvariet.......

Men trots det har min förbrukning rasat rejält mot tidigare, svårt att räkna hem ett fönsterbyte !
Tack för svaren !!!!!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 februari 2010, 17:19:33 »

Hej !
Efter den här kalla januari misstänkte jag att pumpen inte gav dom 10 kW som den borde....hade läst här att ett sätt att mäta effekten är att låta den gå på bara eltillskott och jämföra VB diffen med den som är vid bara pumpdrift.  Jag har nu gjort det och resultatet är att den bara klarar få upp VB fram till 39 grader med tillskottet på steg I och II (6kW) diffen blev 6 grader. Börvärde fram var 48 grader.
50 grader är ca max vad pumpen klarar utan tillskott med ett VB diff på 8 grader. Utetemp -3 grader.
Vad kan jag dra för slutsatser av detta ? Vad jag kan förstå verkar det OK för det fattas kanske 3kW för att komma upp till börvärdet och 8 graders diff men vad säger ni ? Jag har förstått att min pump är klen för mitt behov men Kb håller sig i alla fall på plussidan så det verkar OK med hålet.
Tacksam för kommentarer om det här !
 

6° diff vid 6kW inmatat effekt ger 1kW per grad. 8° med VP ger med andra ord ca 8kW. Eftersom du bara har en signifikant siffra på dina indata kan du inte få mera än en siffra i utdata heller.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 02 februari 2010, 15:57:15 »

Hej !
Efter den här kalla januari misstänkte jag att pumpen inte gav dom 10 kW som den borde....hade läst här att ett sätt att mäta effekten är att låta den gå på bara eltillskott och jämföra VB diffen med den som är vid bara pumpdrift.  Jag har nu gjort det och resultatet är att den bara klarar få upp VB fram till 39 grader med tillskottet på steg I och II (6kW) diffen blev 6 grader. Börvärde fram var 48 grader.
50 grader är ca max vad pumpen klarar utan tillskott med ett VB diff på 8 grader. Utetemp -3 grader.
Vad kan jag dra för slutsatser av detta ? Vad jag kan förstå verkar det OK för det fattas kanske 3kW för att komma upp till börvärdet och 8 graders diff men vad säger ni ? Jag har förstått att min pump är klen för mitt behov men Kb håller sig i alla fall på plussidan så det verkar OK med hålet.
Tacksam för kommentarer om det här !
 

niben avger väl ca:8,5kw vid VB 50 ºC
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 02 februari 2010, 15:21:40 »

Hej !
Efter den här kalla januari misstänkte jag att pumpen inte gav dom 10 kW som den borde....hade läst här att ett sätt att mäta effekten är att låta den gå på bara eltillskott och jämföra VB diffen med den som är vid bara pumpdrift.  Jag har nu gjort det och resultatet är att den bara klarar få upp VB fram till 39 grader med tillskottet på steg I och II (6kW) diffen blev 6 grader. Börvärde fram var 48 grader.
50 grader är ca max vad pumpen klarar utan tillskott med ett VB diff på 8 grader. Utetemp -3 grader.
Vad kan jag dra för slutsatser av detta ? Vad jag kan förstå verkar det OK för det fattas kanske 3kW för att komma upp till börvärdet och 8 graders diff men vad säger ni ? Jag har förstått att min pump är klen för mitt behov men Kb håller sig i alla fall på plussidan så det verkar OK med hålet.
Tacksam för kommentarer om det här !
 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren