0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vi är i begrepp att bya ut vår gamla bergvärmepump som har gett upp. Vi bor i ett gammalt hus med gamla breda radiatorer (o gamla feta rör) som endast har en gammeldags vredventil. Nu hävdar installatören att vi måste byta dessa ventiler till nya samt ha termostat på samtliga radiatorer för att kunna justera in det systemet optimalt. Är detta verkligen nödvändigt ??
IVT?
om du har expansionskärlet på vinden är dom täta. Byter du till slutet kärl ska man byta ventiler med . läckage risken är stor . pack boxen håller inte tätt Byt ventiler.c-c
man kan men man bör inte När man föreslår ett ventilbytet är det inte för mer jobbet .Det är för säkerställnadet .Inget roligt jobb att byta ventiler . men det hjälper en också att justera flödena på radiatorena . antingen gör man det med trimventilen eller med radventilen . jag föredrar radventilen . skalenliga kvs värden direkt på nyckeln vad har du för systemtryck?c-c
Den som nu protesterar och säger att värmepumpen "behöver" ett visst flöde för att kunnajobba, så är svaret att detta är ett internt värmepumpsproblem som tillverkarna borde tahand om istället för att kunden får system som reglerar värmen dåligt i huset.
Du kan ju också få förklara för mig anledningen till att du behöver "höja eller sänkatempen i hela huset"? Att hålla innetempen på rätt nivå är ju precis det som styrsystemet måste klara av automatiskt? Om det inte gör det så måste vi väl få antaatt det inte fungerar så bra som det borde...
Du kan ju gärna få förklara för mig hur du tycker ditt system skulle kompenseraför t.ex. 3 tonåringar med var sin dator i samma rum (och med dörren stängd).Eller för den delen 8-10 gäster i vardagsrummet, eller brödbakning i köket?I alla dessa fall kommer ju radiatorerna i ditt system att vara varma trots att rummetredan är tillräckligt varmt.
Ville Vessla: Då har du ju redan gjort precis som jag säger. Inomhusgivare ochtermostater överallt där det kan uppstå extra värmetillskott...
Termostater behövs i alla utrymmen där vi kan få tillskottsvärme i form avsolinstrålning, matlagning, gäster, datorspelande ungdomar, eldning i kamin etc. etc.Att man gör grundinställning av flöden med alla termostater öppna för att alla utrymmenskall kunna få tillräcklig tillförsel av värme vid någon slags "normalläge" är en sak, mensedan måste termostaterna förstås arbeta i nästan alla utrymmen eftersom det aldrigär "normalläge" överallt i hela huset hela tiden.Radiatorer eller golvslingor som fortsätter värma trots att det redan är varmt nog visarpå fel i den lokala regleringen av värmen. I värsta fall är det en utomhusgivaresom styr ut en viss temperatur med ett visst flöde efter en kurva som skall beskrivahusets behov vid olika utomhustemperaturer. Detta blir rätt bara i "normalfallet" somi princip aldrig inträffar.Lite bättre blir det med en eller ett par inomhusgivare som kompletterar utomhusgivaren.Allra bäst blir det om så många termostater som möjligt får göra den lokala regleringeni varje rum.Den som nu protesterar och säger att värmepumpen "behöver" ett visst flöde för att kunnajobba, så är svaret att detta är ett internt värmepumpsproblem som tillverkarna borde tahand om istället för att kunden får system som reglerar värmen dåligt i huset.
alla dessa problem ni beskriver löser man med en kundanpassad v-p installation , väljer man en standard som bygger på specifika drift förhållanden ja då brukar problemen dyka upp . berätta för representanten som kommer hur dina hygien krav ser ut .vilket vv behov ni har önskad inomhustemp .kallare rum m-m så anpassar man systemet efter det . väljer man en standard lösning anpassad för att passa ungefär hos er eller grannen finns det alltid brister någonstans . termostater eller inte . bara ventilen kan reglera och vara tät (trådens början )c.c
Jag gjorde det för att spara el och pengar. Och då vill man ju köra pumpen också så ekonomiskt som möjligt att få ut det mesta av den dyra investeringen.
...En bra värmepump måste förstås ha så stor egen volym att deninte är beroende av något yttre flöde. ...
Citat från: sobris skrivet 09 april 2010, 14:38:21...En bra värmepump måste förstås ha så stor egen volym att deninte är beroende av något yttre flöde. ...En standard vp som jobbar med flytande kondensering direkt mot värmesystemet samt utom- och inomhusgivare kombinerat med några få radiatortermostater funkar väl i 9 av 10 villor?Det finns väl ingen anledning att ändra på vp-konstruktionen då det är väldigt enkelt att bygga en lösning (arbetstank med extra cirkulationspump) för de få kunder som absolut måste kunna ställa in olika temperaturer i samtliga rum?
Citat från: digitalrobert skrivet 09 april 2010, 15:22:03Citat från: sobris skrivet 09 april 2010, 14:38:21...En bra värmepump måste förstås ha så stor egen volym att deninte är beroende av något yttre flöde. ...En standard vp som jobbar med flytande kondensering direkt mot värmesystemet samt utom- och inomhusgivare kombinerat med några få radiatortermostater funkar väl i 9 av 10 villor?Det finns väl ingen anledning att ändra på vp-konstruktionen då det är väldigt enkelt att bygga en lösning (arbetstank med extra cirkulationspump) för de få kunder som absolut måste kunna ställa in olika temperaturer i samtliga rum?Hej Digital Robert!Jag skall avslöja min okunskap och börja med att fråga "vad står F/BK för? ...Jag har tagit upp önskemålet om att installera en inomhusgivare i snart ett år men får inget gehör för den åtgärden. Inte i från Åf och inte från Thermia? Vad gör man då?...
Ni som inte anser att det fungerar utan termostater, ska naturligtvis använda dessa. Men att klandra installatörerna för att de ger rekommendationer, känns inte rätt.
Det går utmärkt att köra med aktiva termostater, när man kopplar värmepumpen mot en arbetstank 25 liter x kompressoreffekt. Till arbetstanken kopplas radiatorkretsen med egen cirkulationspump. Hur svårt kan det vara?
SANSUN får inte köpa ngt av mig. Jag kommer få reklamationer resten av mitt liv
Citat från: Remo skrivet 09 april 2010, 12:33:14Jag gjorde det för att spara el och pengar. Och då vill man ju köra pumpen också så ekonomiskt som möjligt att få ut det mesta av den dyra investeringen. Du kan inte regelmässigt sänka temperaturen i något rum beroende på tid på dygnet och du kan inte kompensera för lokala faktorer som orsakar övertemperatur (solinstrålning i en begränsad del av huset, braskamin, många gäster eller vad det nu kan vara).
Jag har aldrig haft någon behov att regelmässigt sänka tempen i något rum utan vill ha hela huset beboeligt hela tiden.
Varför skaffar man värmepump som inte är lika tyst som elpanna? Jag gjorde det för att spara el och pengar. Och då vill man ju köra pumpen också så ekonomiskt som möjligt att få ut det mesta av den dyra investeringen.
Vet inte vad det är för årsmodell på VP men jag chansar. 950 kostar den om jag chansat rätt. Jag kan skicka den på Måndag.
Citat från: Lexus skrivet 09 april 2010, 18:49:42Ni som inte anser att det fungerar utan termostater, ska naturligtvis använda dessa. Men att klandra installatörerna för att de ger rekommendationer, känns inte rätt.Jag klandrar ingalunda installatören, det vore dödfött eftersom det är jag själv.... CiteraDet går utmärkt att köra med aktiva termostater, när man kopplar värmepumpen mot en arbetstank 25 liter x kompressoreffekt. Till arbetstanken kopplas radiatorkretsen med egen cirkulationspump. Hur svårt kan det vara?Jag har en volymtank (en VV-beredare kopplad i serie på Vb-fram) på 210 liter. Fungerar som sagt perfekt i kombination med ettrörssystem.Jag bara motsätter mig de som påstår att det skulle vara mer energibesparande att INTE köra med termostater. Vissa VP-installationer är gjorda så att det är OLÄMPLIGT att köra med termostater. Vissa hus och användarmönster kräver heller inte termostater. Men helt klart (anser jag) är det att det naturligtvis är MER energibesparande att ANVÄNDA termostater, om man i övrigt har gjort installationen av VPn på ett sådant sätt att detta lämpar sig och man har trimmat in rätt kurva.
Det finns bara en skola och det är varje enskild kunds behov och då skall man inte "enkelriktat" uppmana alla att inte använda termostater. Det är kundens val efter att installatören förklarat vad som gäller. Det här kan väl inte vara så svårt att ta till sig?
ja ungdomlig fart med en gammal gubbe som pekar men att jämföra ett par fullvuxna med D-Q och sancho förstår nu varför du gillar ja vahette dom nu felstad nä färjestad vadet inte så lätt C-C
Mitt inlägg var riktad till sansun som skrev
Varför skaffar man värmepump som inte är lika tyst som elpanna? Jag gjorde det för att spara el och pengar. Och då vill man ju köra pumpen också så ekonomiskt som möjligt att få ut det mesta av den dyra investeringen. Värmepumpen har olika verkningsgrad på olika temperaturer, det framgår både här på forumetoch tillvärkarnas datablad. Sedan finns det två sätt att reglera temperaturen i rummet, via flödet och temperaturen på vattensom cirkulerar på radiatorerna.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 09 april 2010, 19:45:42Vet inte vad det är för årsmodell på VP men jag chansar. 950 kostar den om jag chansat rätt. Jag kan skicka den på Måndag. Oraklet min vän! ThumbsupFungerar givaren? Du är ju inte så pigg på att lämna garantier så jag tycker att det är bäst att fråga. Hoppas att det ingår nergrävning av kabel i det priset. studssansun
...när man lägger kulvert åker alltid ett blind kabelrör med för eventuell komunikation mellan fastigheterna. c-c
Har sett C-C på stan
Citat från: cocacola skrivet 09 april 2010, 21:53:51...när man lägger kulvert åker alltid ett blind kabelrör med för eventuell komunikation mellan fastigheterna. c-c Låter smart, kolla om du har ett blint kabelrör i kulverten sansun.
Att jag nämnde hur läget var nu var bara för att bevisa hur bra mina givare klarar av uppgiften utan termostater, och solen sken faktisk hela dagen, det var ju därför pumpen inte behövde gåpå hela dagen.Jag skrev redan i förra inlägg att vi hade hela 0,3 graders övertemperatur, likadant kan det vara undertemperatur efter en mycket blåsikt och kal natt. Dessa temp svängningar har varit redan med på mina tidigare inlägg men du ville väll inte se det.
Angående att skruva upp kurvan var ju en av anledningar att jag skaffade VB över huvudtaget, och där kommer sparandet in, att kunna ha trevligt temperatur och ändå spara både el och pengar.
Angående fjärvärme kan jag faktisk förstå att du vill bara ha värme i ettrum i taget.
RidaxHuset står varken mitt i skogen eller saknar fönster, liknar faktisk mycket om dit hus på bilden.Att jag nämnde hur läget var nu var bara för att bevisa hur bra mina givare klarar av uppgiften utan termostater, och solen sken faktisk hela dagen, det var ju därför pumpen inte behövde gåpå hela dagen.Jag skrev redan i förra inlägg att vi hade hela 0,3 graders övertemperatur, likadant kan det vara undertemperatur efter en mycket blåsikt och kal natt. Dessa temp svängningar har varit redan med på mina tidigare inlägg men du ville väll inte se det. Angående att skruva upp kurvan var ju en av anledningar att jag skaffade VB över huvudtaget, och där kommer sparandet in, att kunna ha trevligt temperatur och ändå spara både el och pengar.Angående fjärvärme kan jag faktisk förstå att du vill bara ha värme i ettrum i taget.sansunVar läste du att jag ska tvinga andra också att köra utan termostater?Rekommendera och att tvinga är helt olika saker plus att jag har sagt i varje inlägg attvar och en får bestämma själv hu man vill ha det.Övrigt tråden har hamnat under dagis nivå nu
...Troligen går ca 80% av alla bergvärmepumpar på default inställningarna och med termostater som styr tempen, och det fungerar i många fall bra, men som sagt, inte optimalt.
Alltså,, Det är ju bara att elda på i din fina spis. Jag använder mina termostater och vrider och stänger. Min pump har inte exploderat än. Vad gör det om den går på cop 2,8 istället för 3,0? Jag är ju nöjd och har en billigare uppvärmning än jag hade förut. Det är bara vi nördar som snöar in på att det måste vara optimalt. Vad gäller installationen, så hoppas jag att ni som kunder säger till inst vad ni vill ha och hur det ska funka. Ni låter väl inte ngn stoppa in vad dem vill eller?
Äsch - jag hänger upp kabeln på gärsgårn när det blir så dags.
Jag bara drog till med siffror de är inte verkliga. Jag ska montera en ny VP hos mig själv och den kommer att tala om i realtid vad mitt COP är Thumbsup
Citat från: sansun skrivet 09 april 2010, 23:01:52 Äsch - jag hänger upp kabeln på gärsgårn när det blir så dags. Montera en trådlös Frico TFD12 istället, om nu räckvidden är tillräcklig.
Nja Det tror jag knappast. Det blir en Thermia eller så bygger jag en egen, har inte tagit det beslutet än. Det kan oxå tänkas att jag "trimmar" en Thermia pump. Cop beräkningen är i alla fall klar Thumbsup
Mycket snack är det om cop vid ett unikt mät tillfälle . visst siffrerna som presenteras stämmer . Men jag tycker man ska se till vad det blev på årsbasis i det termiska skal värmepumpen installeras . det är trost allt det som är den faktiska besparingen i varje enskilt fall .Cop vid den tempen och dom driftförhållndena som presenteras verkar vara framtagna endast för marknadsföring . jag vill presentera förväntad besparing utifrån förutsättningarna som finns , Det känns ärligast c-c
Var får jag tag på en sådan? 30 meter fri sikt mellan givare och vp borde väl vara OK.
SANSUN. Om jag har en VP med fast kondensering som går 24 timmar ett dygn med ett COP på 3,0 eller din VP med ett COP på 2,9 som går 19 timmar sammadygn med flytande kondensering båda ger dig samma temp inne. Vilken VP sparar mest på ett år?? COP är ingen bra måttstock. Förstår inte att folk hänger upp sig på det. Årsverkningsgrad, det är det som gäller. Vet att du inte lyssnar på mig men lyssna på coca-cola.
Kan bara understryka vad sansun, Ridax m.fl. säger sig ha upplevt i praktiken.Är det helt enkelt brist på högre akademisk utbildning som gör att detta har såsvårt att gå fram ThumbsupHur kan det då bli så här konstigt? Varför finns rekommendationen om öppna/borttagnatermostatventiler? Vi tittar först på värmepumpstillverkarens "dolda agenda". De önskar:- hög avkastning på sin verksamhet- låga servicebehov (om man inte kan ta fullt betalt)- låga tillverkningskostnader- ta betalt efter besparingsgrad i stället för i förhållande till tillverkningskostnad- ha produkter som matchar konkurrenterna- ha ogenomskinlig/ojämförbar produktinformationVad kan då ovanstående leda till? Jo, t.ex.:- "drakarna" behöver inte anstränga sig mer än vad konkurrensen tvingar till- en sparad krona i tillverkningen är en tjänad krona om ingen märker skillnaden- man orkar inte förklara varför man skall välja bästa lösningen, för då riskerar man tappa affären- om det går att lägga över problem till senare led i kedjan så gör man gärna detHur är det då med termostatventilerna? Jo, myten säger ju att de skall bort och VP skallfå bestämma med hjälp av utetempen. Annars, minsann, så stannar VP och larmar förhöga returtemperaturer, dåligt flöde och alla möjliga orsaker som inte är annat än internavärmepumpsproblem. En bra värmepump måste förstås ha så stor egen volym att deninte är beroende av något yttre flöde. Detta bryter förstås mot flera punkter i den "dolda agendan"ovan! En termostatventil är, i sanningens namn, en källa till driftstörningar t.ex. att nålenibland kan fastna i stängt läge. Vad tycker värmepumpstillverkare och installatörer om sån't?Jo, de tycker det är en pina förstås och en termostatventil som står fullt öppen (eller är borttagen)kan ju inte fastna. Perfekt enligt "dolda agendan".Ju bättre isolerade hus vi får och därmed minskad toppeffekt och årförbrukning av energi, destomindre är vi intresserade av temperaturen ute? Huset är ett så trögt system, så att mäta någonannan stans än där vi vill styra är ju förstås helt galet. Vi har all tid i världen på oss att reageraförst när vi kan konstatera att inomhustempen faktiskt har fallit.Om man nu vill köra sin VP med flytande kondensering och utegivare, så gör det för allt i världen...Men tvinga inte ut det vattnet i radiatorkretsen om det inte behövs
Tycker det mesta du skriver är rent struntprat, men det kanske är avsiktligt bara för att du vill ha igång en debatt?
Som jag skrev:OM någon vill styra regleringen mha termostater i rummen ...
Citat från: eleson skrivet 12 april 2010, 19:52:20Som jag skrev:OM någon vill styra regleringen mha termostater i rummen ...Men om du vill styra temperaturen i olika rum utan termostater då? Då slipper du dessa "nackdelar" då menar du? Bara för att du lägger in en fast strypning i ett rum för att få svalare där, så är helt plötsligt inte värmebäraren onödigt varm?Vad du egentligen säger är att man inte skall ha olika temperatur i olika rum, så du inte behöver känna att du har onödigt varm värmebärare i just det rummet, eller?
Återigen, jag pratar om en scenario där temp i samtliga rum styrs mha termostat. Det enda sättet det går att göra är att ha övertemp på VBfram.
Men en del tänker bara på en termostat där man sätter bör-tempen mitt i p-bandet. Varför det? Om man vill ha ett ostrypt flöde vid en viss temperatur så ställer man helt enkelt termostaten så.
Vi pratar kanske förbi varann. Det är nog ovanstående jag menar när jag skriver "OM någon vill styra regleringen mha termostater i rummen ..." . Dvs termostaterna står för hela styrningen, inte bara "övertemp begränsning".
Egentligen är det ganska smart tänkt. Mitt i smällkalla vintern så är det inte så mycket sol och på natten skiner inte solen så värst mycket. Vem är det som hittat på att den skall sitta på en norr-vägg?
Citat från: eleson skrivet 12 april 2010, 20:46:26Vi pratar kanske förbi varann. Det är nog ovanstående jag menar när jag skriver "OM någon vill styra regleringen mha termostater i rummen ..." . Dvs termostaterna står för hela styrningen, inte bara "övertemp begränsning". Det är nog du som inte lyssnar helt enkelt... Jag har ju skrivit hela tiden att man justerar in kurvan först.
Det är du som har sagt att man måste ha övertemp i framledningen om man skall styra ALLA rummen med termostater. Det stämmer helt enkelt inte.
Jag tror att det stämmer, hur höjer man annars tempen i ett rum med termostaten om man känner sig hurven en kväll?
Citat från: sansun skrivet 12 april 2010, 20:32:02Egentligen är det ganska smart tänkt. Mitt i smällkalla vintern så är det inte så mycket sol och på natten skiner inte solen så värst mycket. Vem är det som hittat på att den skall sitta på en norr-vägg? En Thermia med utegivare på södervägg.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=15197.0;attach=6943Visst är det så att utegivare på södervägg, inte funkar så bra när det är kallt och solen skiner. I det här huset funkar det inte med rumsgivare på södervägg, trots rumsgivare ansluten till värmepumpen.
En sak är säker: Ridax är en klok, för att inte rent av säga vis person...Vissa andra är jag dock mera tveksam till vilken diagnos det blir.Så mycket kan sägas att några högre studier i logik har de inte bedrivit i alla fall
Det pågår en duell här på sidan om.
Dessutom värmer jag två hus så det gäller att hålla tungan rätt i munnen och placera givaren i det hus som kräver högsta rumsvärdet. Det andra huset får sedan strypa på sina termostater - blir det bra?sansun
Citat från: eleson skrivet 12 april 2010, 21:42:48Jag tror att det stämmer, hur höjer man annars tempen i ett rum med termostaten om man känner sig hurven en kväll?Men snälla du... hur gör du om du inte har termostater då? Kryper du ner till returkopplet, lossar en mutter och skruvar på strypningen därunder? Som jag har sagt... du får justera in kurvan så att det blir så varmt som du vill ha det i varje rum. Vill du ha det varmare får du välja en högre kurva, vill man ha det kallare så väljer man en lägre kurva. Sedan justerar man temperaturen med termostater och har då den ursprungliga kurvjusteringen som maxtemp.Om man vill ha ett system där man kan HÖJA temperaturen över det normala, så är det ju samma sak som att säga att man normalt vill ha en sänkning från den injusterade temperaturen. Det fungerar ju det med och MAN HAR INTE EN ENDA GRAD HÖGRE FRAMLEDNING ÄN VAD SOM KRÄVS, för just den framledningen krävs ju för att kunna åstadkomma den högre temperaturen. Vidare så går det inte åt EN ENDA KWH MER än om du hade kört utan termostater och haft den högre temperaturen hela tiden, utan istället går det åt MYCKET MINDRE ENERGI då man för det mesta har lägre temperatur med termostaterna än utan i det fall som du tar som exempel.
Vad du försöker göra är att jämföra två helt skilda fall.
Ett fall där man ibland vill ha högre temperatur med termostater och ett annat fall där man OCKSÅ ibland vill ha högre temperatur men INTE KAN FÅ DET PÅ GRUND AV TEKNISKA OMSTÄNDIGGHETER och istället får sitta och frysa eller ha det allmänt omysigt eftersom man inte får ha det så varmt som man vill. SJÄLVKLART sparar man energi om man inte har det så varmt som man vill, jämfört med om man har det så varmt som man vill. Ett annat bra tips för dig är i så fall att duscha i kallvatten så kan du stänga av VV-beredaren.
Yes! ett fall där vp reglerar temp i huset o ett fall där termostater reglerar temp.
Du började ju din karriär i tråden med att påstå att om man skulle använda termostater så skulle inte ...
OM någon vill styra regleringen mha termostater i rummen, så behöver de ge upp:
Jag förstår mig inte på dig SanSun, det är väl ingen här som har påstått att regleringen och styrningen av värmepumpar är optimal, men lösningen är inte enkel eller billig om man vill säkerställa en bra funktion i alla upptänkliga systemfall.Om vi utgår från att alla berg/mark och luft/vattenvärmepumpar är on/off så kommer det alltid att vara problem att bli av med effekten på ett bra sätt om man vill styra temperaturen separat i varje rum, vilket kommer att ge för lågt flöde eller för liten vattenvolym för att ge värmepumpen rimliga förutsättningar att fungera på ett någorlunda bra sätt (speciellt då under vår och höst när solen spelar spratt med energibehovet)..Det mer eller mindre kräver att man låter värmepumpen arbeta mot en acktank, och vips har vi ytterligare 10 - 20 000 kr i investeringskostnad, en kostnad som vi inte tjänar in på förbättrad ekonomi under anläggningens livslängd.Köper du en CTC värmepump är alla reglerproblem du hakar upp dig på lösta, men jag misstänker starkt att det påverkar COP negativt, och de övriga tillverkarna har därför gått på en annan linje som lockar fler kunder.
En varvtalsstyrd värmepump klarar att köras med lägre flöden när energibehovet är litet, men mineffekten är 4 kW, så vår och höst kommer även den att bli en on/off-värmepump.
Citat från: Rickard skrivet 13 april 2010, 09:46:14En varvtalsstyrd värmepump klarar att köras med lägre flöden när energibehovet är litet, men mineffekten är 4 kW, så vår och höst kommer även den att bli en on/off-värmepump.2,2kW för X11
Är det bara CTC som fungerar skulle inte varvtalsstyrd IVT också kunna fungerar? D. S.