Utloggad jebl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
Retur varmar än fram ?
« skrivet: 21 juli 2016, 13:08:00 »
Hej fick hjälp att flytta min Nibe split
nu står det så här på displayen

32.9 framl och 45.8 returl ?
är det rätt ?
 
(se bild här)
https://www.dropbox.com/s/e5c29yfbhcjuw5a/2016-07-21%2012.48.55.jpg?dl=0

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2016, 13:17:22 »
Är inte helt 100, men tror det är framledningen du ser, det som finns inom parantes är börvärdet, och det du ser under, 2.5248C är deltaT, det är alltså 2.5 grader högre framledning än retur.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jebl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2016, 17:48:31 »
Hej Rikard
tror inte det stämmer
så här står det i manualen

--------------------------------
Meny 2.5 Framl./Returl.
Här visas den aktuella verkliga fram- och returledningstemperaturen
--------------------------------

2.5 i vänster hörn är meny

Mvh
Jens

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2016, 19:22:45 »
Du producerar varmvatten!
Tempgivaren för framledning är placerad efter trevägsventilerna och vid vvladdning går inget flöde till givaren.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad jebl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2016, 11:13:20 »
Hej stämmer jag höll på att förbereda in för bad när jag såg det
så jag hade tryckt på varmvatten knappen

Men...
idag ser det lika ut utan att jag värmer vatten
(see bild)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2016, 11:32:26 »
Finns en naturlig förklaring.
Eftersom huset inte har nått värmebehov så stoppar värmebärarpumpen direkt efter varmvattenladdning.
Det innebär att värmebärarkretsen mellan kondensor och VVB är fylld med varmt vatten efter senaste VV-laddningen.
Returgivaren sitter i denna kretsen, det gör inte framledningsgivaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jebl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2016, 00:11:24 »
ok tror jag förstår
så allt är som det ska :)

Tack för hjälpen alla!!!!

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2016, 00:41:26 »
Allt är som det skall vara! tummenupp
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2016, 18:17:23 »
Eller at tur/retur til utedelen er koblet feil etter flytting  :o


Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Retur varmar än fram ?
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2016, 15:22:16 »
Hade inte spelat någon roll, vid varmvattenproduktion sitter givaren för framledning efter stängda ventiler och påverkas inte.
Flödet går enbart från varmvattenberedaren till kondensorn och värmesystemet inklusive tempgivaren för framledningstemperaturen på värmesystemet är bortsektionerat.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!