Ämne:
Retur varmar än fram ?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Retur varmar än fram ? (läst 2825 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jebl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
jebl
Retur varmar än fram ?
«
skrivet:
21 juli 2016, 13:08:00 »
Citera
Hej fick hjälp att flytta min Nibe split
nu står det så här på displayen
32.9 framl och 45.8 returl ?
är det rätt ?
(se bild här)
https://www.dropbox.com/s/e5c29yfbhcjuw5a/2016-07-21%2012.48.55.jpg?dl=0
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34889
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #1 skrivet:
21 juli 2016, 13:17:22 »
Citera
Är inte helt 100, men tror det är framledningen du ser, det som finns inom parantes är börvärdet, och det du ser under, 2.5248C är deltaT, det är alltså 2.5 grader högre framledning än retur.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
jebl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
jebl
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #2 skrivet:
21 juli 2016, 17:48:31 »
Citera
Hej Rikard
tror inte det stämmer
så här står det i manualen
--------------------------------
Meny 2.5
Framl./Returl.
Här visas den aktuella verkliga fram- och returledningstemperaturen
--------------------------------
2.5 i vänster hörn är meny
Mvh
Jens
Loggat
Bigfoot
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1289
Karma +0/-0
Bigfoot
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #3 skrivet:
21 juli 2016, 19:22:45 »
Citera
Du producerar varmvatten!
Tempgivaren för framledning är placerad efter trevägsventilerna och vid vvladdning går inget flöde till givaren.
Loggat
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
jebl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
jebl
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #4 skrivet:
22 juli 2016, 11:13:20 »
Citera
Hej stämmer jag höll på att förbereda in för bad när jag såg det
så jag hade tryckt på varmvatten knappen
Men...
idag ser det lika ut utan att jag värmer vatten
(see bild)
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #5 skrivet:
22 juli 2016, 11:32:26 »
Citera
Finns en naturlig förklaring.
Eftersom huset inte har nått värmebehov så stoppar värmebärarpumpen direkt efter varmvattenladdning.
Det innebär att värmebärarkretsen mellan kondensor och VVB är fylld med varmt vatten efter senaste VV-laddningen.
Returgivaren sitter i denna kretsen, det gör inte framledningsgivaren.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
jebl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
jebl
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #6 skrivet:
23 juli 2016, 00:11:24 »
Citera
ok tror jag förstår
så allt är som det ska
Tack för hjälpen alla!!!!
Loggat
Bigfoot
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1289
Karma +0/-0
Bigfoot
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #7 skrivet:
23 juli 2016, 00:41:26 »
Citera
Allt är som det skall vara!
Loggat
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
woodbear
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #8 skrivet:
27 juli 2016, 18:17:23 »
Citera
Eller at tur/retur til utedelen er koblet feil etter flytting
Loggat
Bigfoot
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1289
Karma +0/-0
Bigfoot
SV: Retur varmar än fram ?
«
Svar #9 skrivet:
30 juli 2016, 15:22:16 »
Citera
Hade inte spelat någon roll, vid varmvattenproduktion sitter givaren för framledning efter stängda ventiler och påverkas inte.
Flödet går enbart från varmvattenberedaren till kondensorn och värmesystemet inklusive tempgivaren för framledningstemperaturen på värmesystemet är bortsektionerat.
Loggat
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Retur varmar än fram ?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 506
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info