Det där är driftkontaktor + motorskydd för kompressorn.
Men KB-temp visar att kompressorn inte går inte vid avläsningen.
VP retur = hög, säger samma sak.

Jag är fortfarande inne på att elpatronens kontaktor fastnat.
« Senast ändrad: 06 augusti 2016, 22:38:58 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2016, 22:49:41 »
Jo, jag får erkänna att jag inte tittade på värdena utan bara på bilden av kontaktorn.

Samtidigt, om driftskontaktorn surrar tyder det ju på att den är dragen eller hur? Inte surrar det om en öppen kontaktor. Kan det ändå vara här som problemet ligger.

Som sagt tidigare, jag har ingen erfarenhet av Nibe. Men känns skumt att kontaktorn ifråga skulle surra utan att vara dragen.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Jan.Jons

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #17 skrivet: 07 augusti 2016, 10:05:59 »
Studerade pumpen nyss när kompressorn var i drift ( spaken på vxv-donet i sitt översta läge)


vb-fram 68

varmvatten 67 C

Utetemp 17 C

VB-r 66 (53) C
VV start 67 (44) C

KB-f 10 C
KB-r 10 (-12) C

Kurvlutning 10

VP starter 5105
VP till

VP-tid 26498h
TS-tid 454h

Grundinst. 0 10
Sverige


nästa start var vid
vb-fram 61 C

varmvatten 69 C
(och då går spaken på vxv-donet upp också)


funderar på det här med vp-tid och ts-tid och vad man kan utläsa av det?






« Senast ändrad: 07 augusti 2016, 10:44:27 av Jan.Jons »

Utloggad Jan.Jons

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #18 skrivet: 07 augusti 2016, 10:14:42 »

elpatronens kontaktor finns här?





« Senast ändrad: 07 augusti 2016, 10:40:05 av Jan.Jons »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #19 skrivet: 07 augusti 2016, 10:44:37 »
Vid sista avläsningen ska kompressorn gå, du har kanske jordvärme?
Men temperaturerna är galet höga, funderar på om det är tempgivarna som visar fel eller om både driftpressostat och högtryckspressostat är felande?
Det låter skumt att 3 tempgivare visar samma fel (VB-fram, VB-r och Varmvatten).
Men det är lika skumt att varken drift eller högtryckspressostaten löser ut.

Högtryckspressostaten påverkar motorskyddet medan driftpressostaten stoppar driftkontaktorn, så det är 2 oberoende kretsar som ska bryta.
Det ser ut som att ingen av dem funkar i dagsläget, du bör stoppa grejerna och ta hem en servicetekniker eller elektriker.
Att fortsätta köra så här gör att kompressorn snart havererar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jan.Jons

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #20 skrivet: 07 augusti 2016, 11:10:20 »
Nejdå, det är ett 140 m djupt borrhål i berg.


Jag stänger av pumpen nu och kontaktar serviceombudet.
-Går det att köra varmvatten via beredaren tills vi får hjälp? och hur ställer jag in detta isåfall?




Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #21 skrivet: 07 augusti 2016, 15:11:18 »
I meny 14 (håll in kanalknappen ca 7 sek och bläddra vidare) så ställer du EP-drift till 1.
Sen trycker du på driftlägesknappen så ändras 1:an till "EP".
I detta läget kör den bara med elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jan.Jons

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #22 skrivet: 07 augusti 2016, 15:57:11 »
Jättebra!


Tack så mycket för ert engagemang och alla förslag.
Hoppas nu på att servicegänget kommer innan det blir kallt


mvh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!