Bosse:
En gång om året kan det vara bra att kolla smutsfiltret på kalla sidan. Jag har ett koppel med avstängningskranar med filtret i mitten på inkommande brineslang. Har du en sån, stänger du av värmepumpen med arbetsbrytaren, stänger kranarna på kopplet, skruvar ur smutsfiltret, sköljer ur det och monterar tillbaka. Toppa upp med lite vatten eller brine, skruva på locket och öppna kranarna igen. Glöm inte att slå på pumpen igen.
Smuts i radiatorsystemet är ju inte troligt om du har en nyinstallerad pump. När pumpen installerades tömdes systemet ur och nytt friskt vatten fylldes på. Radiatorsystemet sköljdes kanske ur vid installationen, vilket är rekomendationen från CTC.
Luft i brinekretsen: Har du inget skvallande eller porlande ljud från brineslangarna och slingan var korrekt avluftad vid installationen behöver den aldrig luftas av. Avluftning blir bara aktuell om det kommer in luft i systemet, via strul med pumpen eller vid ingrepp på kollektorslingan
Kolla nivån i kärlet på brinekretsen. Är nivån mycket under halva kärlets höjd, bör det fyllas på. Om du är osäker på hur man gör, fråga gärna här på forumet.
Tempdiffen på kalla sidan bör inte var mer än 3 - 5 grader. Din pump har en kanal i menyn "Diagnos" där du kan avläsa värdena för ingående och utgånde brinetemp, alltså köldbärarvätskans temperatur från borrhålet och när den lämnar pumpen. Kan bara läsas av när pumpen jobbar och ger bäst/korrekt värden när pumpen gör en 55-graders körning= Fullkondenserar.
Välkommen med fler frågor.