Hög delta-t kb
« skrivet: 25 oktober 2005, 21:11:20 »
Har legat på 7/2 under sommaren och ligger nu på 6/1 (ut/in). delta-t vb ligger på 6 grader. Cirk kb max, cirk vb 2.
Bör jag ha kraftigare cirkpump? eller sänka cirk vb till 1.?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hög delta-t kb
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 22:50:28 »
Du skriver inte vilken värmepump du har, eller hur lång kollektor.

Har du mer än 400 meters kollektor, eller större VP än 7 kW så är 5 grader normalt.
Har du 7 kW eller mindre och inte mer än 400 meters kollektor (eller mer än 400 meter, men i två slingor) så bör du ha lite mindre deltaT än så.

Kolla först om dina givare visar rätt genom att köra KB-pumpen när kompressorn står still.
I manualen står hur man gör.

Hör sedan av dig med mer info.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad urbibb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög delta-t kb
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2005, 21:38:34 »
Efter ett par minuter utan kompressor 7/7, ytterligare ett par min 6/6. --/

Kör sedan 10 månader:fighter 1115-8.5, borö300/200, 20 radiatorer (14 gamla dragspel), hus från 46 dåligt isolerat,
22 grader på bodel 160m2,
ca 20 grader tvätt/källare 45m2,
ca 15 grader verkstad 45m2,
ca 5 grader garage 48m2 som kallast.
Kurva 7 +1 grad på ratt/vred.
200m borra.
2928 starter, 2454 timmar, 31 timmar ts.
nyss:39(35) 3grader ute, 33retur, kb 0/5 grader.
Huset är i Tyresö Stockholm.
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 21:47:47 av urbibb »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög delta-t kb
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 08:31:42 »
Efter ett par minuter utan kompressor 7/7, ytterligare ett par min 6/6. --/

Kör sedan 10 månader:fighter 1115-8.5, borö300/200, 20 radiatorer (14 gamla dragspel), hus från 46 dåligt isolerat,
22 grader på bodel 160m2,
ca 20 grader tvätt/källare 45m2,
ca 15 grader verkstad 45m2,
ca 5 grader garage 48m2 som kallast.
Kurva 7 +1 grad på ratt/vred.
200m borra.
2928 starter, 2454 timmar, 31 timmar ts.
nyss:39(35) 3grader ute, 33retur, kb 0/5 grader.
Huset är i Tyresö Stockholm.

Cirkpumpen ska utan problem kunna få bättre fart på köldbäraren i en 200 m borra. Kolla smutsfiltret!
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hög delta-t kb
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 08:37:03 »
Citera
Efter ett par minuter utan kompressor 7/7, ytterligare ett par min 6/6.

Vad menar du?

Läser du av temperaturerna efter att kompressorn stannat så visar inte tempgivarna rätt. KB-pumpen går bara när kompressorn går.

För att läsa av KB-tempen skall man göra det när kompressorn gått i minst 5 minuter så givarna har hunnit stabilisera sig.

Bästa sättet att kontrollera givarna är att tvångsköra cirkpumpen utan att kompressorn går.

Vill du inte det kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer. (om en av givarna visar 1.5 grad fel kan du få rengöra filter till dödagar uten att du får mindre deltaT)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög delta-t kb
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 11:28:55 »
Citera
Efter ett par minuter utan kompressor 7/7, ytterligare ett par min 6/6.

Vad menar du?

Läser du av temperaturerna efter att kompressorn stannat så visar inte tempgivarna rätt. KB-pumpen går bara när kompressorn går.

För att läsa av KB-tempen skall man göra det när kompressorn gått i minst 5 minuter så givarna har hunnit stabilisera sig.

Bästa sättet att kontrollera givarna är att tvångsköra cirkpumpen utan att kompressorn går.

Vill du inte det kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer. (om en av givarna visar 1.5 grad fel kan du få rengöra filter till dödagar uten att du får mindre deltaT)

Jag tror han menar KB-in/KB-ut vid tvångskörning av cirkpump utan kompressor, i så fall är det inte fel på tempgivarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hög delta-t kb
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 11:35:25 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Jag tror jag gÃ¥r och lägger mig igen, min andra groda idag.  :-[
Jag ber om ursäkt.

HÃ¥ller med om att givarna verkar OK.

Om silen är rengjord kan det ju faktiskt ha fastnat nåt skräp från installationen i cirkpumpen, men det är lite mer långsökt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hög delta-t kb
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2005, 16:33:32 »
Testa cirkpumpen på trean vet jag, osså får vi veta tempskillanden då!
Men fingra inte för mycket inne i maskinen med strömmen på!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad urbibb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög delta-t kb
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2005, 17:35:34 »
Inge fel på givarna.
Ska nog kolla filtret...  (Jag antar att det sitter inbakat i isoleringen nÃ¥gonstans?)
Har bara rengjort filter på varma sidan...
Annars: verkar data ok?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hög delta-t kb
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2005, 17:55:43 »
Första åren man kör kan det samlas skit i silen. Sen lugnar det ned sig.
Min cirkpump skar tom pga skit osså luft som också hindrar cirkulationen.

Rengör och lufta, notera tempskillande osså vilken temp du hade fram till rad kretsen. Sen kan du följa ev behov av rensning via tempskillnaden!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad urbibb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög delta-t kb
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2005, 18:15:51 »
Nu är filtret rengjort. Jag kör som sagt på trean redan.
Delta-t kb 5 grader (6/1), vb 6 grader.
Alltså ingen förändring. Dock smet ca 1 dl luft in som lär ta veckor att få ur.
Får ut pyttelite varje gång.
Är det ok att köra vidare på delta-t på 5 grader?
« Senast ändrad: 27 oktober 2005, 20:20:30 av urbibb »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hög delta-t kb
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2005, 22:44:36 »
Som Rickard sa har man över 400 meter slang (du kanske har en bit till borran också)
då hamnar diffen där nånstans.

MÃ¥nga ligger kring 3 grader, men ev skillnad i verkningsgrad redovisas inte av tillverkarna.
Jag gissar att skillnaderna är marginella! Så det är nog helt ok.

Är det en ny anläggning kan det iofs finnas nån luftsäck nånstans som hindrar cirkulationen.

Man kan tvångsköra cirkpumpen på kalla sidan.
Du kan testa med att slå den av o på massor av gånger.
Ev kan man stänga  av cirkulationen pÃ¥ stigledningen högst en sek. ossÃ¥ tväröppna, dÃ¥ blir det en rusning pÃ¥ vattnet. Upprepar man det brukar det rusa fram lite luft.. Men se till att kompressorn vilar!

Men troligen är allt ok. Men håll ett öga på tempen, ökar diffen då är det troligen luft. För om filtret var fint nu så gror det inte igen på ett bra tag!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad urbibb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög delta-t kb
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2005, 23:44:08 »
Tack för svar *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!