Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 augusti 2008, 05:15:02 »13 ton pellets och verkningsgrad 75% blir ca 46 MWh.
Jag skulle vilja rekommendera 12 kW VP:n men den maxar på 60 ºC framledning medan 10 kW modellen klarar upp till 65 ºC. 10 kW modellen har även lite bättre COP.
Sen är min fundering om du i framtiden tänker byta ut din el-VVB mot en VPA 300/200 som kan dockas mot VP:n?
I så fall så bör du minst ta 12 kW modellen.
Om du har en lämplig liten acktank på ca 200-300 liter så kan du med fördel koppla in den som volymförstorare i serie med VP:n.
Jag skulle vilja rekommendera 12 kW VP:n men den maxar på 60 ºC framledning medan 10 kW modellen klarar upp till 65 ºC. 10 kW modellen har även lite bättre COP.
Sen är min fundering om du i framtiden tänker byta ut din el-VVB mot en VPA 300/200 som kan dockas mot VP:n?
I så fall så bör du minst ta 12 kW modellen.
Om du har en lämplig liten acktank på ca 200-300 liter så kan du med fördel koppla in den som volymförstorare i serie med VP:n.