Författare Ämne: nibe 1145 - ingen värme  (läst 5315 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe 1145 - ingen värme
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2015, 15:31:41 »
Hej!
UKV:n är kopplad som volymförstorare, dvs den är inkopplad med 2 rör så då driver den inbyggda cirkpumpen i värmepumpen hela systemet.
Bra idé att lossa termostaterna, du bör i första hand reglera värmen med kurvan i värmepumpen.
Nu borde det bli varmt i golven.

Nja....
är det säkert ?
UKV har 2 rör I botten också. Är de anslutna så är det 3 eller 4-rörskoppling på systemet.
I så fall behövs en extra cirk. pump.

/D

Utloggad pakorum

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe 1145 - ingen värme
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2015, 18:10:31 »
inkopplad med 2 rör, en in i botten och en ut i toppen, inbyggda cp i vp driver systemet.

var visst en kort som blivit galet och pumpen gick inte på auto (funkade om man körde den manuellt), vp rodde det var varmt i huset så inget pumpades runt, kortet byttes och nu funkar det.

Tack alla för hjälpen!


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!