Författare Ämne: Underdimisionerad anläggning.  (läst 5828 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jan-Erik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Underdimisionerad anläggning.
« skrivet: 29 januari 2005, 16:26:58 »
Har kört min anläggning endast två dagar Nibe 1215-10 195meter aktiv borra. Hade vedeldning innan svårt att beräkna energibehovet tog offerter från ett flertal entreprenörer ingen hade större pump än denna, verkar vara för liten eftersom eltillskott behövs redan från -3 grader osäker om anläggningen ens orkar upp till 55 grader med 9kw tillskott hur agera mot entreprenör om större pump krävs tycker det blir fel om ytterligare eltillskott måste till. Har cirka 240 kvadrat i bostadsyta i två plan även cirka 40 kvadrat i källare trähus rustat på 50talet.
I beräkning från installatören innan skulle enbart pumpen klara ner till -6 grader.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 16:30:52 »
Som du själv antyder svårt(omöjligt att veta tidigare nergiförbrukning om man eldat ved.
Vad har dom olika företagen använt för siffror tidigare förbrukning resp avgiven/tillförd effekt från värmepump och tillskott. Effekttäckning på värmepumpen mm.

Bor du norrut är -3 alldeles för klent, men kanske ok om det är i södra delarna...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Jan-Erik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 16:41:31 »
Från installatören som gjorde jobbet avgiven energi värmepump 43644kWh/år drivenergi 12380kWh/år tillsatsenergi 1943 kWh/år.
Enegitäckningsgrad 96%
Effektäckninggrad 54%
Total effektbehov uppvärmning 16 kW

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 16:47:56 »
Hur mycket ved använde du?? rätt mycket antar jag 25-30 m 3?? sen beror det pÃ¥ hur man mäter  ;)
hade du skaplig vedpanna??

Lite tufft att räkna med så mycket som 2000 kwh tillskott/år, missar man på sin gissning kring tidigare energiförbrukning då kan det bli otrevligt mycket eltillskott.
ungefär vart i landet bor du, -3 för tillskott tex här i Jämtland det skulle inte va kul  :'(
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Jan-Erik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2005, 17:08:46 »
Bor i Närke lite söder om Örebro. Men undrar hur jag ska gå vidare har ju inte betalt någonting än installatören är svepgodkänd vad det nu är värt.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2005, 17:13:08 »
Det där är klurigt har han lämnat en utfästelse att pumpen ska klara viss temp!!
Men det är ju enormt svårt att beräkna vad vedeldningen har gett i kw....
Du kan väl prata med honom, kanske han kan hjälpa dig på ett rimligt sätt. Det som är kostsammast är en ny borra!!!
jag vet en här som har fått sin pump utbytt pga av miss vid dimensioneringen. han fick pumpen men betalade borran tror jag det var!?
Men jag vet inte riktigt hur det var om det skrevs in nån garanti????
Det är JEPPE undrar om han är här...
Där räknade dom fel på hens oljepanna...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2005, 17:35:41 »
Eftersom du kört anläggningen i enbart två dagar kan det väl vara läge att kolla om alla inställningar är som de skall innan du börjar "bråka" med installatören.

Första kollen har VP:n gått hela tiden och lagt in eltillsottet då och då eller har VP:n stått stilla under de här dagarna?

Om VP:n stått stilla läs alla trådar om gradminuter ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv

admin

  • Gäst
admin
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2005, 17:42:05 »
Du måste ha alla termostater helt öppna, ingen shunt som går in och stryper, har du en shuntstyrning sedan tidigare - sälj den. Det är värmepumpens reglerdator som skall styra tempen i huset f.o.m. nu.

Om du inte har öppna termostater och shunt nu , så kommer du förmodligen att få för varmt inne efter att du åtgärdat detta, då skall du sänka kurvan i reglerdatorn tills du får lagom temp i huset.

Börja med att kolla upp och justera detta, hör sen av dig igen.

Utloggad Jan-Erik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2005, 17:49:25 »
Enligt display 5 starter på pump men vet att installatörerna stängde av i all fall en gång manuellt när jag var där annars standardinställningar 60gradminuter när jag kollat ligger oftast el med som tillskott. Tänker naturligtvis prata med installatörerna i vänliga ord men känner ändå en viss oro funderar om jag ska tvångsköra och se om anläggningen kommer upp till 55 grader med 9kW som tillskott om inte man inte når dit inom en timme kan man ju undra om man någonsin når dit om det är -20 grder ute.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2005, 17:58:41 »
Kolla temperaturerna så ska du få ett utlåtende.
Fram retur på kalla resp varma sidan.
Vilken kurva har du (meny 5a) osså ev förskjutning av kurva (på ratten) osså om du har rumsgivare???
Om gradminuterna står på -60 då ska INTE tillskottet gå!!!!!!!!

Har du hög tempskillnad mellan stig o retur på rad. kretsen då har du säkert nån schunt eller också termostatventiler som stryper...

Hur har rörisen kopplat föresten, är det hopkopplat med vedeldningen på nåt sätt... kör du kanske med "fast" kondensering, mot acktanken??

Vi är frÃ¥gvisa men det är ju en del olika aspektor oxÃ¥  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Jan-Erik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2005, 18:10:01 »
Utgående 45 grader ingående 39 grader menade med
-60 gradminuter inställning VP tillskott -300 kopplat mot vedpanna med manuella kranar kan elda ved om jag vill men inte samtidigt använda värmepump när pumpen används flytande kondensering, funderar om pumpen ger full effekt kanske luft i brinekretsen. Kurva 9 ingen rumsgivare kurvförskjutning står på 0.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2005, 18:43:26 »
Kan du se vad du har för temp på brinèn?
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2005, 18:54:41 »
6 graders tempskillnad på varma sidan då har du helt ok cirkulation. Sannolikt inget som stryper det är bra....
Citera
kopplat mot vedpanna med manuella kranar kan elda ved om jag vill men inte samtidigt
Och flytande kondensering.. mycket bra koppling påstår jag!

Inget tillskott ska aktiveras om inte gradminuterna är lägre än -360!!! sen ska det stanna senast vid -300!!!???   Du kan öka tillskottet till -1000 utan att det blir nÃ¥gra probelm 8det som kan hända är att det blir liiite svalare innan eltillskottet startar)
Luft kalla sidan.. vad har du för temp pÃ¥ stig o retur där????  när pumpen gÃ¥tt ett bra tag.  (meny4)
Luft är väldigt vanligt i början men även smuts i smutssilarna...

Men är det helt ny anläggning ska du nog logga ett tag innan du skruvar i styren, skriv av temperaturerna och timmarna varja dag särkilt när det är så kallt att du behöver tillskott.

Du kan delge oss sen så hjälper vi dig att grilla installatören

Lycka till.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Jan-Erik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2005, 19:45:57 »
Det är +2 grader in -2 grader ut på kalla sidan.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2005, 20:12:07 »
Det är också helt ok ....
Vet du hur dom räknade om din vedförbrukning, det är ju jättesvårt att först anta hur många m 3 det gått sen om det är fast löst travat stjälpt mått. Sen fukthalt.. osså sist men inte minst din årsmedelverkningsgrad på din bef vedpanna.

kanske det är så tokigt att ditt hus behöver mera energi än beräknat, är det så då kommer ju tillksottet att behövas vid varmare väder än vad kalkylen säger...

inge kul med en för liten pump. Men å andra sidan har väl inte du kallt så ofta??
om du inte kommer till nån lösning ska du få ett tips....

Att elda med när värmepumpen klarar av att värma huset är bortkastat!!!! låter lustigt men tänk på att du sparar högst en fjärdedel så mycket mot om du valde mellan ved eller el....
MEN när det blir riktigt kallt tjänar du mycket mera eftersom då behövs elpatronen....
Om du eldar 10-15 dagar/år får du nog bort en stor del av eltillskottet.
Hoppas bara att du har lust med det, och att det inte är som för mig, min rygg pajade (inte av vedarbetet) sÃ¥ det fick bli värmepump.  Jag eldade ved i nästan 20 Ã¥r...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!