0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
-Om du slog på golvvärmen nyss så måste du vänta ett bra tag, det tar tid att värma upp betong. Vad har den för yttemperatur nu? Det är returtempen som avgör hur varm framtempen blir, min pump höjer returen med 8-9 ºC. Om golvet inte hunnit bli "varmt" så dröjer det ett tag... När du fått balans, dvs golvet är "mättat" så kommer det inte att kyla ner värmebäraren så mycket och därmed kommer kommer returen att öka och då ökar framtempen också om det behövs, beroende på utetempen.-Om du inte slog på garagevärmen nyss: Rekommenderar att du isolerar taket i garaget, det är den största förlustkällan när utetempen är lägre än marktempen.
Om jag förstår dig rätt så sänkte du farten på cirkulationspumpen. Då går självklart temperaturen ut från värmepumpen just vid det tillfället upp.Din värmepump avger en viss effekt som är ganska konstant. En viss effekt i förhållande till ett visst flöde ger en viss temperaturhöjning. Ett lägre flöde ger en högre temperaturhöjning.Kör du nu din cirkulationspump långsammare så kommer, när allt har stablilserat sig, din retur också att ha sjunkit. Om returen var 30 och framledningen var 35 när du började och du sänker hastigheten på pumpen och får 39 fram så kommer det reslutera i att när allt har stabiliserat sig så blir kanske den nya returen 28 och den nya framledningen 37. Svårt att titta på sånt här precis när man gör ändringarna. Det tar några timmar innan det stabiliserar sig, beroende på hur trögt att är.
Kör du vp mot hela volymen har du dubbla tankar