Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: INDI skrivet 29 april 2010, 20:12:55

Titel: Nibe 1210 följer inte kurvan
Skrivet av: INDI skrivet 29 april 2010, 20:12:55
Hej!
VP'n är inställd på kurva 9 men ändå skickar den ut 45 grader (0 grC ute)vilket också är börvärdet man ser i displayen, det går att kompensera uppåt men inte en grad under 45grC. Är det nån min-temp som är ställd så eller? Jag fattar inte.
Tacksam om nån kan ge mig ett tips  :-\
Titel: SV: Nibe 1210 följer inte kurvan
Skrivet av: Ville Vessla skrivet 29 april 2010, 20:35:03
Vad är problemet?
Kurva 9 är rätt högt så 45 ºC vid 0 ºC låter väl rimligt?
Vill du ha högre eller lägre?
1210 är ju en on/off pump så den skickar ju all effekt när den går och radiatorsystemet som styr vilken temp det blir.
Titel: SV: Nibe 1210 följer inte kurvan
Skrivet av: Rdx skrivet 29 april 2010, 21:02:02
Har du kollat att ute-givaren visar korrekta värden?  Har du kollat så att parallellförskjutningen är riktig?
Titel: SV: Nibe 1210 följer inte kurvan
Skrivet av: INDI skrivet 29 april 2010, 23:01:33
spelar ingen roll vilken kurva jag väljer börv. är ändå 45grC Parallellförskjutn. påverkar börv. endast uppåt. Den kan tydligen inte gå lägre än 45grC. Utegivaren visar korrekt.
Titel: SV: Nibe 1210 följer inte kurvan
Skrivet av: Rdx skrivet 30 april 2010, 06:48:07
Jo, men jag menade att du skulle gå in och titta på värdet för parallellförskjutningen i displayen, så du är säker på att ratten fungerar som den skall.  Händer nämligen att den krånglar så att parallellförskjutningen inte alls är den man tror.
Titel: SV: Nibe 1210 följer inte kurvan
Skrivet av: Carl N skrivet 30 april 2010, 07:24:30
Kolla i meny 5b på VB-Fram min, det ska inte stå 45 ºC där utan typ 15 ºC.

Saxat ur manualen.
"Denna meny är en undermeny till meny 5a och aktiveras
genom att ställa markören under värdet för ”Kurvlutning”
(eller ”Rum-komp” om en rumsgivare är ansluten)
och trycka på knappen ”Kanal”."