Titel: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Albinsson skrivet 22 januari 2012, 00:05:19
Hörde ett porlande ljud på min NIBE 1215 (bergvärme) och såg att nivån i nivåkärlet för köldbärare var låg (syntes nästan inte). Jag vred på säkerhetsventilen och det pös som katten och vips så var nivån hög igen. Ett tag senare såg jag dock att nivån sjunkit igen. Testade att vrida igen med samma resultat.

Vad ska jag göra?
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Remo skrivet 22 januari 2012, 00:23:07
Du har säkert luft i KB slingan måste försöka jaka ut det på något sätt, finns det avluftningar längst upp
och hur sitter nivåkärlet om luften har möjlighet att nå dit?
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Kåge watt skrivet 22 januari 2012, 00:34:53
Är det nyinstallerat?
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Albinsson skrivet 22 januari 2012, 00:57:38
Tack för svar.

Kärlet sitter ganska långt ner nära golvet mot väggen där rören kommer in. Rören kommer in genom väggen under kärlet. Rören är täckta med svart tejpaktigt material och jag kan inte se några luftningsventiler. Kanske dum fråga men när man vrider på säkerhetsventilen så försvinner ju luft ut?

Det är installerat 03 (förra ägaren).

Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Remo skrivet 22 januari 2012, 01:56:24
Om köldbäraren kommer in på det röret som nivåkärlet sitter så borde den egentligen vara rakt över
det inkommande röret. Men jag tycker det ser ut som partikelfiltret och påfyllnad sitter i det andra röret.
Svårt att avgöra vilken som är in och ut om man inte följer röret där inne var dom går. 
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Carl N skrivet 22 januari 2012, 08:36:56
Nivåkärlet sitter på KB-ut, jag är rätt säker på detta, annars skulle rören vara korsade inne i VP:n.  :'(
Jag skulle tippa på att det finns en del luft på KB-in, sen ska du absolut inte släppa på trycket om VP:n går, då skapar du undertryck i systemet.

Du får skala av isoleringen på inkommande KB (andra röret) och kolla om det finns nån luftning eller ventil där?
Finns det så kan du stoppa VP:n, fylla på i burken (helst med etanolblandning 30%) och lufta på KB-in.
Nivån kommer alltid variera beroende på om VP:n går eller inte.
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Albinsson skrivet 24 januari 2012, 07:42:56
Tack för tipset. Jag har ringt servicefirma som ska komma och provtrycka idag.
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Albinsson skrivet 24 januari 2012, 17:22:06
Det var en mutter ovanför smutsfiltret som spruckit samt ett litet läckage i fastsättningen av nivåkärlet.

De pumpade runt ett bra tag för att få bort luft. Dock porlade det ändå efter allt var klart och bubblor bubblade upp i kärlet vilket de tyckte var konstigt. Dock ligger nivån rätt nu så vi får se.

Edit: Nivån har sjunkit till väldigt lågt igen och en pöl som luktar alkohol på golvet. Vred på säkerhetsventilen och nivån gick upp igen. För att sen sjunka efter ett tag igen. :(
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: DKT skrivet 24 januari 2012, 17:56:47
Vad pumpade dom med? Var det den inbyggda cpn så räcker inte det. Måste till mer flöde för att få bort all luft. Men det vet dom väl säkert.
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Albinsson skrivet 24 januari 2012, 18:12:20
Det var en rejäl doning de hade för att pumpa så den kan inte ha varit för klen.
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: svenske kocken skrivet 24 januari 2012, 18:15:52
Porlar det fortfarande har dom helt enkelt inte pumpat runt nog länge med nog bra pump. Ge dom bakläxa, anlitar man yrkesmän ska man kräva att dom utför ett korrekt arbete. Att nivån "pendlar" brukar vara ett tecken på att det är luft i systemet. Dom måste ha en tunna och en kraftig pump och köra minst en halvtimme.
Titel: SV: Köldbärare -- porlar och nivå som varierar mycket
Skrivet av: Albinsson skrivet 26 januari 2012, 14:59:32
De var här och körde runt etanolen i nästan en timme. Nu verkar det funka.