0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ska sätta in en ny kraftigare vp, huset är utbyggt och har en gammal underdimensionerad vp. Huset är 220 kvm 1 1/2plan + källare, senast renoverat och utbyggt 2004, golvvärme i halva huset, radiatorer i andra halvan = 10 kW Nibe vp. Dimensioneringen verkar OK, men till frågan:Jag vill värma källaren på sommaren, dvs två golvvärmeslingor + en eller två konvektorer, och då blir volymen i systemet för liten för vp = många starter. Förslaget från installatören är en volymtank på 100 l. Frågan är: vore det bättre med en lite större tank kopplad som arbetstank?
Säg att jag kopplar på en 200 l tank som arbetstank istället (300-500 l har jag inte plats med riktigt, då får jag tänka om). Med extra cp även för radiatorerna (som jag tror smurfen råder mig till). Vad blir bättre, jämfört med bara en volymtank? Lättare att ställa in? Men systemet blir ju mer komplicerat?