Hej,
Skulle behöva lite hjälp med hur man räknar ut hur mycket effekt jag får ut av mina radiatorer? Det är enkla panel radiatorer Jag har 37 ºC in på elementen 31 ºC på returen vid +2 ute och 22 grader inne... Vad mer behöver man veta ? bostadsyta 160m3 Radiatorerna består av 5st 2700x600, 2st 1300x600, 2st 1200x600, , 2st 700x1000 och 2st dubbla 1000x300...
mvh Johan
-
2,1 kW
-
Wow! bara så där... Thumbsup tack för svaret!!...Men då infinnner sig genast nästa fråga: Hur mycket effekt behöver man i mitt fall när det kryper ner till.. låt säga -10 ºC?
Jag står i färd med att byta ut en del radiatorer så då bör man ju veta hur mycket extra kräm man behöver.
mvh Njitnjau
-
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display_sub.asp?apid=21
mvh.ACE
-
Wow! bara så där... Thumbsup tack för svaret!!...Men då infinnner sig genast nästa fråga: Hur mycket effekt behöver man i mitt fall när det kryper ner till.. låt säga -10 ºC?
Jag står i färd med att byta ut en del radiatorer så då bör man ju veta hur mycket extra kräm man behöver.
mvh Njitnjau
Är ditt effektbehov vid +2° endast 2,1 kW, så är effektbehovet 3,8 kW vid -10°.
Om man räknar på deltaT kontra effekt, så har du knappt styrfart på vattenflödet d.v.s. du har 0,083 l/s men borde ligga på 0,2-0,25 l/s.
Både effektbehovet och flödet anser jag är för lågt.
-
Wow! bara så där... Thumbsup tack för svaret!!...Men då infinnner sig genast nästa fråga: Hur mycket effekt behöver man i mitt fall när det kryper ner till.. låt säga -10 ºC?
Jag står i färd med att byta ut en del radiatorer så då bör man ju veta hur mycket extra kräm man behöver.
mvh Njitnjau
Är ditt effektbehov vid +2° endast 2,1 kW, så är effektbehovet 3,8 kW vid -10°.
Om man räknar på deltaT kontra effekt, så har du knappt styrfart på vattenflödet d.v.s. du har 0,083 l/s men borde ligga på 0,2-0,25 l/s.
Både effektbehovet och flödet anser jag är för lågt.
Ja, jag får inte ihop det liksom...Fast att effektbehovet är lågt borde väl bara vara bra..? Har provat öka flödet men då blir det kallare i radiatorerna.. Har du något förslag på vad jag borde göra?
-
Absolut, det är ju kanon med låga värmeförluster, men räknar man att du endast har ett effektbehov om 5,2 kW vid -20° så känns det för lite för ett hus om 160 m². Det blir endast 33 watt/m². Kanonbra om det stämmer.
När du ökar flödet så sjunker framledningen, men returen stiger varför medeltempen och värmeavgivningen på raddarna blir densamma.