0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Borra brukar ligga runt 250 kr/m + foderrör så 86 kkr är en rimlig kostnad för dina borrhål.En Nibe 1250 kostar 73 750:- på gds, det är det billigaste jag hittar.Sen brukar man räkna med att kunna ta ut ca 35 W/m aktiv borra så du kan pumpa upp ca 10,8 kW ut borran, enligt manualen ger en 1250 max 15,8 kW med 45 ºC framledning, COP borde ligga kring 3,3 så då tar den upp max 11 kW ur borran. Men hur stort hus blir det? 15.8 kW räcker till ett modernt välisolerat hus på minst 350 m2. Jag antar att du ska ha en rejäl bubbelpool i din kåk också.Rinkaby säljer Aircoil Omnia fläktkonvektorer till bra pris, jag tror att de är helt OK.
Det där med cop + framledning har jag inte riktigt koll på än men vad jag tycker mig sett så ger nibe pumparna drygt 5 i cop men det har säkert med framledningstempen att göra antar jag.Jag antar att framledningstempen är tempen brine vätskan har när den kommer in i pumpen ifrån borran ?
@Carl35 W/m är inte det väldigt lågt räknat? vad jag hört tidigare så räknar många allt mellan 40 - 50 W/m så 35 W låter ju väldigt lågt.Det där med cop + framledning har jag inte riktigt koll på än men vad jag tycker mig sett så ger nibe pumparna drygt 5 i cop men det har säkert med framledningstempen att göra antar jag.Jag antar att framledningstempen är tempen brine vätskan har när den kommer in i pumpen ifrån borran ?Det blir väl ett vanligt bubbelbad men köpte till en pool tillsats till pumpen så man kan värma en utomhuspool oxo Huset är på nästan 180m2 + ett garage på 90m2 bägge ska värmas med golvvärme.
Jag har alltid trott att det är gängse praxis att köra rumstermostater för alla rum när man har golvvärme.
Hur funkar det blir det inte så att pumpen bara cirkulerar vattnet genom systemet eftersom tempen han får tillbaka från returledning är densamma som framledningen?
Vad är volymtank och hur använder man det?
En följdfråga som kommer upp är hur reglerar man värme på t.ex sommaren när man redan har varmt och inte vill köra ut någon värme alls på golvet då har du ju inget som kan strypa flödet till golvslingorna?
Det måste vara en väldigt stor okunskap bland sveriges rörmokare, jag är själv i byggbranschen (elektriker), och jag tror inte jag har jobbati nån nybyggd villa med värmepump utan rumstermostater för golvvärme Det jag förstår av vad ni säger så ska det inte vara så och då tycker rörmokarna som projekterar dessa villor borde veta hur man optimerar en villa att fungera såoptimalt med värmepump.Rätta mig gärna om jag har fel
man kan säkert fräsa i varmt vatten i slinga för slinga och mäta med nån värmekamera var slingan är el blåsa luft i slingan o lägga örat mot betongen för att höra var det viner etc...
VP:n minskar tyvärr inte kompressorns uteffekt då flödet stryps utan reglerar sin effekt enbart på tempgivare.
En 1250 har varvtalsstyrd CP men det kommer inte att funka med termostater. Utegivaren (och ev innegivaren) kommer att ge order till VP:n att leverera en viss effekt till värmesystemet oavsett hur termostaterna stryper. Så när flödet minskar (då termostaterna stryper) kommer cirkpumpen varva upp för att hålla flödet (eller diff VB) konstant tills den når max. Sen blir det problem... VP:n minskar tyvärr inte kompressorns uteffekt då flödet stryps utan reglerar sin effekt enbart på tempgivare. Om innetemp ökar (och man har innegivare) så kommer uteffekten säkert minskas lite men jag är osäker på om detta räcker för att kompensera för termostaternas inverkan.En lösning är väl att ha radiatorn närmast innegivaren ostrypt så får denna denna radiator påverka innegivaren åt rätt håll då de andra raddarna stryper på flödet.
Citat från: Carl N skrivet 16 mars 2008, 07:10:50VP:n minskar tyvärr inte kompressorns uteffekt då flödet stryps utan reglerar sin effekt enbart på tempgivare.Är det sant??? Reglerar den inte frekvensen beroende på retur/framledningstemperatur? Hur kan den veta vilken uteffekt den skall ge vid olika temperaturer? Det måste väl bero på villken typ av hus den står i...
Citat från: Ridax skrivet 16 mars 2008, 08:29:25Citat från: Carl N skrivet 16 mars 2008, 07:10:50VP:n minskar tyvärr inte kompressorns uteffekt då flödet stryps utan reglerar sin effekt enbart på tempgivare.Är det sant??? Reglerar den inte frekvensen beroende på retur/framledningstemperatur? Hur kan den veta vilken uteffekt den skall ge vid olika temperaturer? Det måste väl bero på villken typ av hus den står i...Visst reglerar kompressorn mot en fix framledningstemp som i sin tur beror på utetemp och ev korrigeras av innegivare, men cirkpumpen reglerar mot ett fixt flöde och kommer att kämpa för att behålla flödet om det stryps. Men det är möjligt att kompressorn varvar ner då cirkpumpen nått 100% och diff VP ändå inte når det inställda värdet.
Om vi nu antar att de har/haft en deltaT reglerad cirk-pump och kompressorn är reglerad för att ge en viss framledningstemperatur, så skulle termostatreglerade radiatorer alltså betyda att cirk-pumpen går ner i hastighet när termostaterna stryper samtidigt som kompressorn kommer gå ner i varv. Precis vad man skulle eftersträva. Enda problemet är om så många termostater stryper att flödet blir kritiskt lågt, då får pumpen stoppa.
Citat från: Ridax skrivet 17 mars 2008, 11:10:47Om vi nu antar att de har/haft en deltaT reglerad cirk-pump och kompressorn är reglerad för att ge en viss framledningstemperatur, så skulle termostatreglerade radiatorer alltså betyda att cirk-pumpen går ner i hastighet när termostaterna stryper samtidigt som kompressorn kommer gå ner i varv. Precis vad man skulle eftersträva. Enda problemet är om så många termostater stryper att flödet blir kritiskt lågt, då får pumpen stoppa.Nej, tvärtom så kommer cirkpumpen gå upp i varv då termostaterna stryper eftersom deltaT ökar då flödet stryps. Regleringen på cirkpumpen funkar så att den eftersträvar ett visst deltaT. Stryps flödet ökar deltaT och om cirkpumpen då skulle minska sin hastighet ökar ju deltaT ytterligare, eller hur?
När flödet stryps så lär väl inte deltaT ÖKA, utan minska!
Citat från: Ridax skrivet 17 mars 2008, 12:33:09När flödet stryps så lär väl inte deltaT ÖKA, utan minska! Du har väl en avstängningskran vid din VP, prova att stryp lite på denna så får du se om deltaT ökar eller minskar. Detta sker momentant och VP:ns cirkpump lär reagera på detta innan vattnet som går ut från VP:n hunnit runt ett varv genom systemet.
Nej, tvärtom så kommer cirkpumpen gå upp i varv då termostaterna stryper eftersom deltaT ökar då flödet stryps. Regleringen på cirkpumpen funkar så att den eftersträvar ett visst deltaT. Stryps flödet ökar deltaT och om cirkpumpen då skulle minska sin hastighet ökar ju deltaT ytterligare, eller hur?
Är det ngn som vet om x15 o/eller Nibe 1250 har deltaT reglerade cirkpumpar?