Författare Ämne: Brine In, Brine Ut, värden?  (läst 5462 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hot and cold

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Brine In, Brine Ut, värden?
« skrivet: 27 november 2010, 09:37:21 »
Jag har en Thermia TWS 8 ytjordvärmeanläggning med 450 meter slang. Undrar nu över hur en optimal temp. på brine in resp. ut ska/bör vara?

Idag är det -11 grader ute och min Brine in är +3 samt utgående Brine är -2, dvs det är 5 grader skillnad mellan in/ut.

Är dessa Brinevärden ok?
Har en enplansvilla byggår 1974 på 150 KVM, totalt 13 st element, inomhustemp. ligger på 21-22 grader.

Förövrigt ser inställningarna i displayen ut så här:
Rum 20 grader
Framledning 49 (47)
Returledning 42 (48)
Varmvatten 52
Integral -54

Värmekurva inställd på 40 grader
Min 10
Max 55 Värmestopp 17

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Brine In, Brine Ut, värden?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 16:50:41 »
Du kan ha lite lägre tempskillnad på KB-in/ut.
3 ºC anser jag är rätt optimalt, ställ upp KB-cirkpumpen ett hack och se vad det blir?

Annars ser det OK ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brine In, Brine Ut, värden?
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 15:03:48 »
Har du 450 i en slinga får du nog räkna med lite högre temperaturskillnad, speciellt på hösten innan marken är avkyld
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!