VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: marikard skrivet 09 januari 2016, 09:35:56

Titel: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: marikard skrivet 09 januari 2016, 09:35:56
Inte får man vara glad länge
Kompressor fasföljdfel larm reset kommer upp, vad kan det vara ? :(
Stänger av och på strömbrytare, larm försvinner. fläkt går igång enligt markerad ruta kompr går igång efter ca 7sek enligt ruta men den går ej igång där ute. Larmet kommer igen efter ca 45sek, då stod hetgas på 35gr utan att ha rört sig.
Testar att köra igång kompressor manuellt,, går ut, kompressor går ej. Vad
Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: rocas skrivet 09 januari 2016, 09:51:26
Har fasföljden ändrats sedan du installerade maskinen?  Kan du ...i testsyfte...ändra fasföljden själv utan hjälp?
Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 09 januari 2016, 09:56:04
Brummar det i kompressorn men den startar inte, eller är den absolut tyst tills värmepumpen larmar för fasföljdsfel?

Kolla att du har spänning på alla faser - mät inte bara från respektive fas till nollan utan mät även mellan faserna för att förvissa dig om att alla tre huvudspänningarna är ca 400 V.
Möjliga felorsaker är t ex säkringar, lösa kablar i plintar, brända kontakter i kompressorkontaktorn, fel i ev mjukstart.
Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: marikard skrivet 09 januari 2016, 10:10:58
Bytte utedel för en månad sen till en Nibe 2030. Inner delen är CTC ecoair 7,9 har gått felfritt å inget är ändrat.
Kompressor går inte alls igång, tyst,. Funderade på säkring i utedel Nibe.
Skev fel, fläkt går ej igång Kompressor vet jag ej förmodligen inte.
Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: erp skrivet 09 januari 2016, 11:12:43
Bytte utedel för en månad sen till en Nibe 2030. Inner delen är CTC ecoair 7,9 har gått felfritt å inget är ändrat.

EcoAir inne ??????
Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: marikard skrivet 09 januari 2016, 11:36:18
Ja erp
Från en tidigare tråd...
"Ja den går bra, Nibe mot CTC. Allt är som det skall.
Han satte dit en laddpump, gjorde något som gör att kompressorn går som den skall.
Å sen har den ju sitt gamla styrkort, går bra.
Jag ringde CTC och hörde om det går att koppla in en Nibe utan några tillbehör å svaret blev,
Kan jag inte svara på, mycket luddigt. Ja de kan ju inte säga att det är inga problem.
Däremot frågade jag om jag köpte en CTC vp så måste man extra styrkort. Tack för den.
Tack än en gång alla.   tummenupp
49320kr fick jag betala för Niben med arbete å allt med rotavdrag, så hoppas vi på 14års problemfria år 
Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: näsvis skrivet 09 januari 2016, 11:41:57
Hej.

Ditt problem verkar vara att du har placerat utomhusdelen inomhus...kanske har du två utomhusdelar ??

Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: marikard skrivet 09 januari 2016, 11:58:25
Haha, ja så är det nog. Fyttar ut den å ser om det funkar  ::)
Naturligtvis så skall det vara CTC VP
Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: mucho skrivet 10 januari 2016, 13:00:17
Funkar kompressorvärmen? Min värmekabel är trasig och ifjol så fick jag något vätskelås i kompressorn när jag slog av den i kyla.
Vilket fick till följd att den löste ut på motorskyddet efter några sekunder vid startförsök.
Titel: SV: Kompressor fasföljdfel
Skrivet av: marikard skrivet 11 januari 2016, 15:14:09
Behövs mer elmaterial. Utedelen skall starta 20 minuter innan VP, men vp går igång direkt efter strömbrytarpåslag, därav att utedel inte går igång. Kan nämnas att det varit strömavbrott.
Killen startade upp Niben så nu går den igen å skall fixa det andra senare.
Har med styrkorten att göra, men det går att fixa. Vart en ändring på Nibe 2030 från den tidigare modellen.