Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: dunderburken skrivet 09 november 2007, 16:00:15
-
Hej!
Jag tänkte byta kontaktor och motorskydd till vår NIBE-pump. För att göra det enkelt tänkte jag ta samma slag som redan sitter där.
Kontaktor 100-C09 10A och motorskydd 193TA C10 av fabrikat Allen Bradley.
Nån som vet vara jag köper det i Göteborg (eller får det skickat)
Jag hittar inte precis dessa typer på Elfa där jag annars brukar köpa elektronikkomponenter.
Hälsningar
Bosse
-
Skulle jag byta på min pump tror jag att jag skulle sätta dit kontaktor och motorskydd från ABB eller Telemecaniqe = högre kvalitet och därmed livslängd
-
Satsa på Telemecaniqe. Har jobbat som elektriker i 20 år och anser att det är bästa kvalitet.
-
Guld!
Hur skulle man klara sig utan kompisar på dessa underbara hemsidor.
Självklarheter efter ett yrkesliv är svåra gåtor för lekmannen.
Tackar för tipset. Jag tror det är 12V styrspänning på Niben. Ska kolla en extra gång innan köp.
MVH/Bosse
Zigge65 är det samma Zigge som på alternativ.nu?
(ollebolle)
-
Nej det är inte samma zigge och jag tvivlar att spolspänningen är 12 volt kolla detta extra noga. Synd att du inte bor i närheten då jag har en del sånt här liggande.
-
Jag tror det är 12V styrspänning på Niben. Ska kolla en extra gång innan köp.
(ollebolle)
Låter tveksamt med 12V!
-
Jag kollar!
-
Nej det är tydligen 240V AC (uppmätt).
Jag kollade i ledningsdragningen där det stod 12V men det är drivningen för reläerna som ger spänningen till kontaktorerna mm.
Tack än en gång!
-
Ingen orsak. Elektriska frågor svarar jag gärna på.
-
Det är 220/240V till spolarna. Det är det relä-kortet är till för ju (att ge starkspänningen). Om du vill ha originalkontaktor, så har jag 2 st. oanvända originalkontaktorer och jag finns i Gbg. Du kan få en för 300:- (halva nypriset knappt). Eller så har jag en Telemecanique softstart om du är intresserad (fast du har väl en 8.5kW pump och mjukstarten är bara på 6A så klarar nog max 7kW modellen)...
-
Maila mig på måndag jag kan beställa orginalen från NIBE om du vill. Tror jag har några % som jag lever utan. ^-^
-
Jag försöker nog att skaffa de som förslogs: Telemecaniqe eller ABB.
Ska också grunna på om man kan köra igång lite långsamt. Några kraftiga motstånd i ett par tre steg. Kanske skulle vara skonsamt för den stackars kompressorn.
Klick, klick, klick så är den igång efter några sekunder. Jag har massor med 700W glödlampor från värmefixrenoveringar som ligger i en låda. Med flera kontaktorer skulle de kunna kopplas in i flera steg.
-
Det där med egenkonstruerad mjukstart och flera kontaktorer tror jag knappast blir bra, billigt eller tillförlitligt. I så fall är det mycket bättre att köpa en färdig mjukstart. Billigare än 3 nya kontaktorer, mjukare start och mindre risk att det uppstår något fel så att kompressorn brinner (du får ju 3, 4 eller 5 kontaktorer i serie och det räcker ju med att en av dem inte fungerar för att kompressorn skall få fel spänning).
-
Nej det är kanske överkurs men kul att fundera på. Det bör väl iofs inte bli sämre än att ha en enda kontaktor men en mjukstartskontaktor kan ju räcka. Är de av typen Y-delta-koppling så pumpen får 240 i första hacket och 400 efter en kort stund?
Så gjorde man förr när man startade tröskverket kommer jag ihåg. Annars gick väl propparna.
-
Gör du en Y/D -startare på en motor som är stämplad 400vY/230vD så har du ingen motor längre så vida du inte befinner dig i ett land med lägre systemspänning.
-
En mjukstart rampar upp spänningen med en mjuk (eller i alla fall väldefinierad) ramp-kurva. Det är långt ifrån att växla mellan Y/D-koppling.w
-
Gör du en Y/D -startare på en motor som är stämplad 400vY/230vD så har du ingen motor längre så vida du inte befinner dig i ett land med lägre systemspänning.
Vilket betyder?
-
För att kunna ha Y/D-start måste motorn vara stämplad 690/400 volt (förr 660/380). Med en Y/D start skickar du 400 volt till motorn oavsett om den är i Y eller D läget. Se denna länk för förklaring. http://www.akron.se/sida.asp?MenuId=124
-
Aj då. Jag trodde kompressorn i normal drift var kopplad i D-koppling. Dvs att jag då med Y-koppling skulle få lägre spänning.
De mjukstartkontaktorer som finns att få som tillbehör till Nibe VP är det motståndsgrejer eller är det tyristorer eller liknande?
-
Förmodligen tyristorer
-
Det är tyristorstyrda mjukstarter (styr på 2 faser). Ramp up, ramp ner och initial voltage kan ställas. Sedan har de 2 bypass-relän som kopplar förbi tyristorerna när den ligger på full spänning.
-
Man får passa sig lite när det alltid ligger en fast fas till motorn
-
Passa sig? Du menar om man mekar med den utan att bryta strömmen?
-
Passa sig? Du menar om man mekar med den utan att bryta strömmen?
Ja som gammal elektriker tänker man nog lite annorlunda.
-
Jo, men jag har insett "faran" med detta, men det är ju trots allt därför det skall finnas en arbetsbrytare i närheten. Men jag bara undrade om du menade "passa sig" pga risken om man mekar, eller om du menar för att mjukstartningen blir sämre för att den bara styr på 2 faser...
-
Nån som sett driftserfarenheter med Nibes mjukstarttillsats? Låter ju trevligt för kompressorn att bli väckt lite försiktigt.
Jag har sett i handboken att det finns ett standartillbehör som det kanske kan vara lika bra att använda sig av när man ändå ska byta kontaktor.
-
Jomen det var ju det jag tipsade dig om, att istället för att byta kontaktor så kan du ju köpa en mjukstart istället.
Vet inte hur mycket mjukstarten gör faktiskt. Kompressorpaketet hoppar ju lite mindre när det startar med mjukstarten så helt klart är det mindre krafter i rörelse, men någon jätteskillnad tycker jag inte det är. Men eftersom det var så billigt så tyckte jag det var lika bra att installera ett....
-
Jag tackar för tipset som jag tycker verkar vara en enkel och säker lösning. Skulle nån tyristor paja går den väl som vanlig kontaktor så det ska inte vara nån sämre säkerhet.
Nöter troligen mindre på kontaktytorna också särskilt om det blir mjukstopp vilket väl var lite tvist om. Om nu mjukkontaktorn har mjukstopp bör väl detta träda ikraft iom att styrspänningen släpps. De tre faserna ligger väl på på ingången till kontaktorn så tyristorerna kan ta över och göra en gnistfri brytning.
Släpper då styrspänningen bör stoppet inledas med att kontaktorn bryter först och spänningen sjunker med tyristorerna.
-
Det är ingen tvekan om att det görs ett mjukstopp.
-
Tror inte det sliter speciellt mycket med direktstart då kompressorn inte är så kraftig. Vet inte hur det är med Nibe men kan du ersätta kontaktorn med en mjukstart är det ett alternativ när kontaktorn går sönder då en enklare mjukstartare inte kostar mycket mer än vad kontaktorn gör. Måste du däremot ha kontaktorn kvar som startkontaktor hade jag struntat i att grunna på mjukstart så vida du inte har problem med blink i elnätet vid kompressorstart.
-
På Nibe så ersätter man den sista kontaktorn med en mjukstart.
-
I så fall kan det vara lönande när den går sönder.
-
Ja det får bli mjukstart. Det gillar elnätet också. Ofta är det därför man kör med mjukstart. På torpet har vi en liten vattenpump som börjar ta slut. Den startar och stoppar och lamporna blinkar som på tivoli när den är igång. Det blir häftig belastning när en motor startar, nästan kortslutning.