Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Avlufta Nibe 1215 ?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Avlufta Nibe 1215 ? (läst 7938 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
Avlufta Nibe 1215 ?
«
skrivet:
14 mars 2015, 23:26:32 »
Citera
Hej
Vi har en Nibe 1215 kopplat till slinga i marken med återvinning till golvvärme och värme av vattnet.
Nu har vi börjat höra att det "bubblar" hela tiden i den, har Googlat och kommit fram till att den troligen behövs avluftas, dock förstår vi inte hur, läser i manualen på sidan
21 men är väldigt osäkra. Vi kan inte ett dugg om detta !! kanske bäst att ringa efter service-firma ? eller är det något man själv kan ge sig på att göra ?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #1 skrivet:
15 mars 2015, 15:12:46 »
Citera
Hej!
Det räcker med ett inlägg, vi hittar dom ändå.
Var porlar det?
Det sitter en liten skruv uppe till vänster på värmepumpen som man luftar manteln på VVB:n med.
Porlar det i golvvärmen så brukar det finnas luftningsnippel på själva fördelaren, men ta en bild på grejerna så kanske det går att vägleda.
Till sist så måste man ha ett övertryck i värmesystemet, kolla på tryckgivaren som sitter vid expansionskärlet (en röd plåtburk) den bör visa kring 1 bars övertryck, det ska finnas en påfyllningsventil i närheten som man ökar trycket med.
Man kan behöva fylla på mellan luftningarna som det är mycket luft, annars kollar/justerar man trycket vanligen före och efter luftningen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #2 skrivet:
15 mars 2015, 16:51:04 »
Citera
Just nu porla det inte, konstigt annars brukar( senaste veckorna) det låta, igår när vi hade tryck extra varmt vatten under ett dygn ( många skulle bada) då porla det mycket.
Jag tror att tryckgivaren stod högre igår, dock ej säker, idag står den bara på 0,5 bar.
Jag skall ta några bilder, tacksam för råd
Loggat
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #3 skrivet:
15 mars 2015, 16:56:47 »
Citera
bilder
Loggat
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #4 skrivet:
15 mars 2015, 16:58:18 »
Citera
bild
Loggat
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #5 skrivet:
15 mars 2015, 16:59:01 »
Citera
bild
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #6 skrivet:
15 mars 2015, 19:55:58 »
Citera
Hej,
Om det porlar då den laddar varmvatten så är det manteln som måste luftas, gör det på skruven markerad med en ring.
Jag kanske skymtar påfyllningsventilen bakom ventilkombon på ingående vatten till VVB, kolla vid pilen.
För övrigt ser trycket OK ut nu.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #7 skrivet:
15 mars 2015, 23:00:41 »
Citera
Tackar , då skall jag skruva på den i morgon, men hur gör man för att öka trycket , via påfyllningsventilen, du skriver öka trycket med den .. men vad innebär det rent praktiskt ?
det enda vi lyckats med
tidigare är att ha fyllt på väska i behållaren , bra att trycket är rätt, som sagt du skrev 1 bar men vår står på ca 0,5 bar
Skall jag bara skruva moturs på skruven, ? hur långt då ? bara så den släpper ut luft ? o sen tillbaka igen ? och när detta är gjort så sjunker trycket ännu mer eller ?
Dumt att det inte står något alls i manualen om denna "luftskruv " vi läste bara om luftning av köldbärarsystemet o det lät invecklat , men som jag tolkar dig är det inte det som vi behöver avlufta ?
«
Senast ändrad: 15 mars 2015, 23:04:16 av fubbik
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #8 skrivet:
16 mars 2015, 09:00:56 »
Citera
För att fylla på så letar du reda på en kran som sitter mellan tappvatten och radiatorsystemet, den brukar se ut som på bilden.
Öppnas kranen så trycks tappvatten in i radiatorsystemet, kolla på manometern samtidigt och stäng när den visar ca 1 bar.
Öppnar du luftningsskruven så pyser det tills luften är slut, sen kommer vatten, stäng den då.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #9 skrivet:
16 mars 2015, 09:45:43 »
Citera
Ska testa !! det som stå i manual under Hjälpstart av cirkulationspump, där nämns något om lossa luftskruven ( i mitten) , det är nånting helt annat ??
Loggat
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #10 skrivet:
16 mars 2015, 10:47:36 »
Citera
Härligt det funka !! TACK !! det kom ut rejält mkt luft, sen höjde jag trycket som du sa, men pillade först på de 2 andra rattarna, den blåa där tömmer man väl om det blir för högt tryck ? men vad är den andra svarta till för ? tror jag snurrade några varv, är det någon säkerhetsventil ?, se bild
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #11 skrivet:
16 mars 2015, 11:08:05 »
Citera
Hej!
Här är förklaringen.
Avstängningen ska vara öppen, annars kommer inget tappvarmvatten.
Den blå är säkerhetsventilen.
Och sen sitter påfyllningen där, den ska normalt vara stängd.
Hjälpstart av cirkpump behöver du bara om cirkpumpen stannar, detta märker du om högtryckspressostaten börjar lösa ut.
«
Senast ändrad: 16 mars 2015, 11:10:24 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #12 skrivet:
16 mars 2015, 11:57:01 »
Citera
Vad händer när den har luft ? sämre verkningsgrad ? hur ofta skall man avlufta ?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #13 skrivet:
16 mars 2015, 14:04:35 »
Citera
Jepp den överför värmen sämre till varmvattnet om det är luft i manteln.
Om det är luft i radiatorerna så blir värmeöverföringen där också sämre.
Det kan även medföra sämre cirkulation på vattnet.
Men har man luftat några gånger brukar det ta slut, systemet är slutet och inget nytt ska kunna komma in om det är tätt.
Porlar det inte så är det oftast inget problem.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
«
Svar #14 skrivet:
16 mars 2015, 16:17:20 »
Citera
Tack för supporten
du har säkert sparat oss 2000 kr som man skulle debiteras oss för utkörning , och skruva lite på två rattar
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Avlufta Nibe 1215 ?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 571
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Rickard
Dymo450
lars
Lennart75
qminqmax
Rillman
HBerggren
rocas
rob_t_j72
Micc
RaveG
JoA
Henke_01
G Bergström
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info