Söker hjälp att läsa loggarna
« skrivet: 11 december 2016, 16:57:53 »
Är orolig av skenande elförbrukning. Funderar på om jag gjort något dumt med senaste firmwarens inställningar. Tyvärr har jag inte kvar grafprogrammet som dessutom numera upphört.

November medeltemp: +2.0
November elförbrukning: 738 kWh  (~24kWh per dag)
100kWh högre än förra året som hade +8 grader genomsnitt.
Har råkat köra legionella fler gånger samt torktumlare så kan ju vara det.
inomhustempen är 1 grad lägre än vad loggarna säger ifall ni undrar varför jag har det så varmt.

Ser ni nÃ¥got lurt i loggarna?  a:gl
« Senast ändrad: 11 december 2016, 17:16:04 av rallykalle2 »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Söker hjälp att läsa loggarna
« Svar #1 skrivet: 11 december 2016, 17:53:25 »
Jag tycker vp värmer onödigt högt över börvärde den ligger på 11 grader i slutet av en värme körning som default bryter Nibe vid 10 grader över börvärde. Vill man ligga närmare börvärde är det öka gm för start av kompressorn och få lite fler starter och värme körning närmare börvärde eller mera vatten till systemet dvs nån typ av tank.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rallykalle2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Söker hjälp att läsa loggarna
« Svar #2 skrivet: 14 december 2016, 21:27:59 »
Citera
Start kompressor: -100 GM
Startdifferens tillsats: 400 GM
Diff. mellan tillstatssteg: 100 GM

Vad vore rimlig ändring för att testa att nå börvärdet?

Tittar på tabellen nu och hittar var 11 grader nämns (EB100-EP14-BT11(40016)) men den halkar ju ner till 1 ibland.
Vilken annan tabell får dig att veta att 11 var det tal som gällde vid slutet av värmekörning?
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Söker hjälp att läsa loggarna
« Svar #3 skrivet: 14 december 2016, 21:43:40 »
Man får helt enkelt räkna på skillnaden mellan calc supply vilken är beräknad framledning och BT2 vilket är verklig framledning. BT11 som du kollat på är utgående kb temp. Höjer du gm för start av kompressorn kommer vp ligga närmare börvärde men du kommer få flera starter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rallykalle2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Söker hjälp att läsa loggarna
« Svar #4 skrivet: 14 december 2016, 22:54:53 »
hum.. fÃ¥r försöka ta tag i att ordna en tank helt enkelt, istället för specialsvetsad sÃ¥ bör väl nÃ¥gon defekt varmvattenberedare funka tänker jag och Ã¥ngrar lite att vi slängde en häromdagen.  :P
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Söker hjälp att läsa loggarna
« Svar #5 skrivet: 15 december 2016, 11:35:36 »
Går bra med en beg acktank brukar finnas på blocket 500 liter blir inte för stort.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!