Författare Ämne: Mäta förbrukning pÃ¥ varje enskild fas  (läst 6850 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Linus B

  • Gäst
Linus B
Mäta förbrukning på varje enskild fas
« skrivet: 19 februari 2016, 09:10:05 »
Har en huvudsäkring som går med jämna mellanrum. Kan inte begripa varför den går. Skulle vilja ha en energimätare av något slag som visar aktuell förbrukning på de olika faserna. Har tittat på de som finns där man tar signal från den blinkande dioden på mätaren. Vad jag förstår så kan de inte visa hur mycket effekt som tas ut på varje enskid fas. Är det någon som har något tips på mätare där man kan se de olika faserna separat?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34874
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mäta förbrukning på varje enskild fas
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2016, 09:12:53 »
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/125-3-fas-elmatare-for-dinskena.html

Kopplas in mellan huvudsäkringar och elcentral.

Du kan även mäta momentant med en strömtång:
http://www.energibutiken.se/sv/tangamperemeter/123-tangamperemeter.html

Eller så kan du sätta in tre stycken enfas elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/103-elmatare-1-fas-din.html
Och logga strömmen med logger 2020: http://www.energibutiken.se/sv/datalogger/7-logger-2020-belyst-display.html

Då ser du precis hur mycket ström som går på varje fas olika tider på dygnet, och kan enklare se hur du skall balansera om förbrukarna.
« Senast ändrad: 19 februari 2016, 09:15:57 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: Mäta förbrukning på varje enskild fas
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2016, 09:51:21 »
Om den säkring som brukar gå blir onormalt varm även då det rimligtvis inte borde flyta särskilt stor ström genom den, så kan man misstänka varmgång pga dåliga kabelanslutningar till säkringshållaren, och att det är värme utifrån som knäcker säkringen snarare än överström. Det är inte alls ovanligt. Om inte kåpan är plomberad så är det ju lätt gjort att ta av den för att se om det ser varmgånget och fult ut.
Kolla också att passdelen ser bra ut och inte har sönderbränd eller oxiderad anliggningsyta mot säkringen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mäta förbrukning på varje enskild fas
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2016, 12:21:12 »
De flesta moderna fjärravlästa mätare som används i dag har en inbyggd funktion för att se hur mycket ström det går på varje fas. Det är iofs bara ett momentanvärde, men det kan iallafall ge en fingervisning om vad som är fel.
Det brukar sitta en knapp bredvid displayen som används för att stega igenom olika mätvärden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34874
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mäta förbrukning på varje enskild fas
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2016, 08:10:55 »
Problemet med momentanvärden är ju att det inte ger en komplett bild av vilken fas man bör avlasta och till vilken fas man kan lägga över last.
För att kunna ta det beslutet grundat på förbrukning så bör man logga för att få data över tid.
Gör man inte det är det lika bra att helt enkelt kolla vilka laster som är anslutna till vilken fas och utifrån den kunskapen fördela om.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!