Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: redtop skrivet 12 januari 2016, 14:26:22

Titel: Relays PCA-Base - förklaring av loggparametern
Skrivet av: redtop skrivet 12 januari 2016, 14:26:22
Loggar lite för att trimma in min F1155 som installerades i höstas. I loggen får man parametern "Relays PCA-Base" som är en slags statusindikering.
Jag Googlade runt lite och den bästa översättningstabellen hittade jag på ett finskt forum:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1489.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1489.0)

Nöjde mig dock inte riktigt utan mailade FragaNIBE@nibe.se och fick efter lite bollande fram att parametern "Relays PCA-Base" är det decimala värdet av en byte (egentligen nibble) där fyra olika reläer representeras av en bit.

Alltså:
Kompressor 0001
Värmebärarpump 0010
Köldbärarpump 0100
Växelventil i VV-läge 1000

Om pumpen producerar värme så är kompressor till, värmebärarpump till och köldbärarpump till, vilket ger 0111 = 7 decimalt

Översatt till en decimal tabell blir det då (Taget från finska siten och översatt):
2 Bara cirkulationspumpen går (viloläge)
6 Start eller stoppsituation vid värmeproduktion (pumpar går och växelventil i värmeläge)
7 Produktion av värme
8 Växelventilen i läge varmvattenproduktion, de övriga av
10 Växelventil i läge varmvattenproduktion och värmebärarpumpen går, (förmodligen hög utetemperatur)
14 Start eller stopp under varmvattenproduktion (pumpar går och växelventil i varmvattenläge, kompressor går ej.)
15 Varmvattenproduktion

Hoppas det kan vara till nytta för någon!  :)

Titel: SV: Relays PCA-Base - förklaring av loggparametern
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 januari 2016, 16:43:13
Kommer till nytta vissa visste jag om men inte alla  tummenupp
Titel: SV: Relays PCA-Base - förklaring av loggparametern
Skrivet av: mysman skrivet 17 mars 2016, 11:32:36
Tackar för det.  tummenupp
Titel: SV: Relays PCA-Base - förklaring av loggparametern
Skrivet av: danielnibe skrivet 26 april 2017, 13:08:38
För min F750 stämmer inte riktigt ovan.

3=Produktion av värme
6=Bara cirkulationspumpen går (viloläge)
7=Slutförd produktion av värme(3), viloläge startar(6)

Nu kan jag ju ha fel men så tolkar jag min graf nedan.

3 visas när kompressorn kör och framledningen stiger
6 när kompressorn vilar.
7 spikar när kompressorn går i viloläge.
15 är en no-brainer, det är VV-prod.

(http://i.imgur.com/fr4kN6c.png)