Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Peter_79 skrivet 30 januari 2014, 10:46:32

Titel: Nibe Fighter 1215
Skrivet av: Peter_79 skrivet 30 januari 2014, 10:46:32
Hej,

Ny här på forumet.

Jag har försökt hitta information om detta men lyckas inte.

Har en Nibe 1215 som jag tycker går på tillsatsvärme för mycket. Varje gång jag går ner i källaren och tittar på den så är tillsatsvärmen till (igång).
Jag har testat att låta den vara, men då har den bara fortsatt gå på tillsatsvärmen. Det jag brukar göra är att jag trycker på knappen för att stänga av detta 3 gånger. DÅ hamnar den i läget där "blixten" blinkar vilket betyder att tillsatsvärme tillåts.

Någon som har lite tips?

Mvh
Peter
Titel: SV: Nibe Fighter 1215
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 januari 2014, 12:40:09
Svårt att säga utan att veta mer detaljer. Går kompressorn över huvud taget? Storlek på VP? Storlek, isoleringsstandard och geografiskt läge på huset?
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund och värmt huset.
Titel: SV: Nibe Fighter 1215
Skrivet av: bopakoster skrivet 30 januari 2014, 12:46:23
Välkommen till forumet Peter 79,
Har du provat att inte tillåta tillsatsvärme? Då får du veta hur pumpen går utan tillsats eller om det är nåt fel på den.
Du har förmodligen manualen redan, det är på avsnitt 5 som det står hur man ställer in olika driftslägen.
Manual till 1215 finns här att ladda ner annars: http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf)

Och svara på Purjo__s frågor så kommer det snart bättre hjälp
Titel: SV: Nibe Fighter 1215
Skrivet av: silverklint skrivet 11 februari 2014, 20:14:11
När ep blinkar är den tillåten att gå in vid behov. lyser den fast sken så är ep tillslagen vilket betyder att du behöver det för att inte få kallt inomhus. man kan säga att rätt dimensionerad vp så har man ca 500 tim ep/år.
Titel: SV: Nibe Fighter 1215
Skrivet av: Jörgen H skrivet 19 februari 2014, 01:34:51
Hej

Jag har en 1215 med ep tillåten att gå in vid behov.
Min har gått 269 timmar på ep på 8 år. (Bor i Halland.)
Så 500 timmar om året låter väl mycket i mina öron.

/Jörgen
Titel: SV: Nibe Fighter 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 19 februari 2014, 17:09:51
Jag har ca 300 h tillsats på 10 år.
Men som sagt, Peter_79: testa att inte tillåta tillsats (tillsatslampan släckt) och läs av VB-fram, VB-r, KB-in och KB-ut när kompressorn går och den värmer huset (ej VV-laddning).