Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jazon skrivet 07 januari 2010, 13:41:30

Titel: troligt problem med köldbärare, nibe fighter 1230
Skrivet av: jazon skrivet 07 januari 2010, 13:41:30
jag kollade på min värmepump igår, och då gick elpatronen in och det har jag inte sett att den gjort förr.
kollade nu igen och då gick den in igen när jag stod o tittade på den. första läget.

jag har en borra på 170m och en 8kw nibe fighter 1230. kan jag se hur många gånger elpatronen gått in?

köldbäraren är helt annorlunda med, 71.9 in och 7 ut. det har den aldrig visat förr.

vad kan ha orsakat detta värde? antar att det är därför med som elpatronen börjat gå in.
Titel: SV: troligt problem med köldbärare, nibe fighter 1230
Skrivet av: Remo skrivet 07 januari 2010, 17:42:21
Menar du 79,1 ºC  in och  7 ºC  ut ??
Titel: SV: troligt problem med köldbärare, nibe fighter 1230
Skrivet av: jazon skrivet 07 januari 2010, 18:37:34
japp, det är de jag menar
Titel: SV: troligt problem med köldbärare, nibe fighter 1230
Skrivet av: Limbo skrivet 07 januari 2010, 18:52:31
hej, ring din installatör, byt givare, Kb in och ut samt ute.
det går på garanti.
Angående tillslag elpatron så kan du inte kolla detta. Se drifttid elpatron, varje drifttimma motsvarar 6 kWh förbrukning. varje driffttimma VP tid morsvarar ca 2,0 - 2,2 kWh i förbrukning.
thomas
Titel: SV: troligt problem med köldbärare, nibe fighter 1230
Skrivet av: Remo skrivet 07 januari 2010, 19:37:54
Svaret har du redan fåt av Limbo kan bara hålla med honom
Titel: SV: troligt problem med köldbärare, nibe fighter 1230
Skrivet av: jazon skrivet 12 januari 2010, 10:29:58
jag har 2 år kvar på garanti på pumpen.
kommer det bli att jag får betala ngt? vem är det som står för reperationen?
är lite rädd att firman ska påstå att jag får stå för arbetet och tillverkaren för ny del.
Titel: SV: troligt problem med köldbärare, nibe fighter 1230
Skrivet av: overlander skrivet 12 januari 2010, 10:38:17
Nej du ska inte betala något!
Titel: SV: troligt problem med köldbärare, nibe fighter 1230
Skrivet av: Bertil skrivet 12 januari 2010, 12:42:17
Det viktigaste.
Går kompressorn hela tiden och elpatronen startar då och då???

Då är allt som det ska va, men för kallt ute helt enkelt för att kompressorn ska klara värmen på egen hand!

Men har du varmt ute och elpatronen måste hjälpa till då är det nåt tok!?

Läs av timmar för kompressor och tillskott varje dag vid kraftig kyla....