Skulle bara vilja få svar på en korkad fråga :) som alla andra tycker jag varmvattnet är för lite av, men som nu när de är -13 ute varför går övre tanken ner då? Alltså den blir 49 (51)
Och när de är varmare ut är de alltid på 60(60)? Varför är inte börvärde (60) kvar på övre tank när de är kallt ut
-
Den spetsar. :)
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60894.msg638913#msg638913 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60894.msg638913#msg638913)
-
Helt enkelt VP orkar inte hålla börvärdet i nedre pannan. Så framledning tas från övre delen och den i sin tur med 5,5kW elpatron klarar inte att ge mera. Testa öka effekten i övre panna.
-
Nej det är börvärdet som ändras i övre tanken vid elspets. Börvärdet i övre tanken blir framledningens börvärde + 7 grader. Lite konstigt att det är så men dom kanske räknar med att när vp spetsar så har man ganska hög framledning så vv inte är nått problem eftersom det även värms i nedre tanken fast å andra sidan när elspets ändå används spelar det mindre roll om den värmde till samma börvärde som innan Sc:,h
-
Undrar lite hur det är i praktiken? Det går att ställa in börvärde för VV med elpatron(säg 60gr).Per auto är det så som du säger Smurfen-börvärde + 7gr även för övretank vad det gäller framledning. Men om vald effekt inte räcker till, vad händer?
Ingen aning om TS inställningar.
Med vänlig hälsning Jiri
-
Men om vald effekt inte räcker till, vad händer?
Ingen aning om TS inställningar.
Med vänlig hälsning Jiri
Händer inte så mycket, temperatur diffen ökar mellan bör och är värdet. :)
-
tummenupp Ja vist, men TS dilemma handlar om att övretanken ska klara av både framledning och VV med bibehållen börvärde 60gr.
-
tummenupp Ja vist, men TS dilemma handlar om att övretanken ska klara av både framledning och VV med bibehållen börvärde 60gr.
Går inte utan att han bygger om styrsystemet. :)
-
Om inte elpatron räcker till kommer är värde sjunka men bör värde ska inte påverkas. Styren är ju konstruerad så att vid elspets blir övre börvärde framledning +7 grader trots att börvärdet före spets är högre vilket är lite konstigt Sc:,Vet inte om det går att påverka styren så börvärdet står kvar på 60 grader.
-
Varför har man 9 kW elpatron i övre panna?
Manual s.35.Är det verkligen omöjligt?
-
Man kan väl välja mellan AUTO och anpassade inställningar?
-
Varför har man 9 kW elpatron i övre panna?
Manual s.35.Är det verkligen omöjligt?
CTC använder väl bara 9or. Sida 35 är Definiera SMS? Måste nog ladda ner en nyare manual. :)
-
9kw elpatron är ju ingen nackdel om man har en bra styr som inte använder mer än vad som behövs och framförallt inte med effekt vakt. Om man kollar i manualen finns det ett värde som kallas Elpanna övre spets °C är det inte det värdet som TS har lägre än önskad temp i övre pannan när inte spetsen är aktuell och därför tempen blir lägre vid spetsning Sc:,h
-
Om man kollar i manualen finns det ett värde som kallas Elpanna övre spets °C är det inte det värdet som TS har lägre än önskad temp i övre pannan när inte spetsen är aktuell och därför tempen blir lägre vid spetsning Sc:,h
Har inget med det att göra. :)
-
Vad är det värdet till för då ?
-
Vad är det värdet till för då ?
Max temperaturen som elpatronen värmer till. (OM det behövs..) :)
-
Smurfen vist har du rätt. Håller fullständigt med att med fabriksinställningar är det inte mycket att hurra för systemet. Särskilt om man har missuppfattat hur det är tänkt, fortvarande samma behov av Elspets för varmvatten om man har lite krav. Självklar man behöver inte bygga om styret för att få tillräckligt med VV(när som helst).
Vill påstå att det är inte så stor skillnad i huvuduppbyggnad, styre och användare sätt mellan nämnda CTC produkter. Komfortkrav (60 gr VV): EcoEL-v3+EcoAir(100) utan växelventil det blir alltid elspets.
EcoZenith i250+EcoAir(400)med växelventil och EcoHeat(400) BVP(inbyggt kompressor) nästan exakt lika.
Ibland klarar VP köra upp VV till önskat temp.
-
Har man krav på 60 grader vv finns det inte många vp som klarar utan elspets man får nog nöja sig med runt 50 grader på de flesta annars bör väl 408 ge hyffsat med vv utan elpatron för den håller ju rätt hög temp i båda tankarna.