Hej,
Har precis installerat min Vitocal 300-G 10kW.
Den kör varmvatten i en Thermia WT-T 300 beredare med botten o toppgivare.
Styrsystemet är mitt egna byggt med Siemens PLC.
Nu till frågan hur kör man bäst VV?
Jag har gjort så den bryter VV körning vid 105 °C hetgas eller framledning över 62 °C, är detta lämpligt?
VV startas när toppgivaren är under 44°C eller botten under 35°C.
CP går så delta värmebärare är ca 5 °C vid VV-start och sedan ökar jag hastigheten något när bottengivaren passerar 50°C. Någon som har idéer om detta?
Med vänlig hälsning,
Fredrik