Jo, installatören har gjort ett bra jobb. Det jag reagerade på är att bergvärmepumpen i vissa cykler verkar hoppa över att stanna kompressorn när gradminuterna är tillbaka på noll, utan snarare uppe på 50+ eller mer innan den stannar. Kan jag ta en fråga om köldbärare in även?Strömmar köldbäraren kontinuerligt i systemet eller är det bara under VP:ns drift som cirkulationen är igång? Tittar man på tempereaturgrafen för köldbärare så ser den hajtandad ut. Det jag analyserat mig till är att i samma stund som VP:en kör igång så störtdyker tempen på köldbärare, för att sedan sjunka sakta under hela gången. När kompressorn sedan stannar då gradminuterna nått 0, går tempen på köldbärare snabbt upp igen.
Översvängning verkar sker just under dagarna då utetemperaturen är högre och solen skiner. Jag har tänkt att montera av alla termostater och ersätta med döda vred, samtidigt kolla i loggen vad som händer.Från dag 1 har vi även en innegivare monterad som är satt på att vara aktiv. Jag kan passa på att koppa bort den samtidigt för att se systemet blir stabilare.
Kompressorn stannar när Gm 0 men din retur ligger så pass högt så den är högre än framledningens börvärde och eftersom du har en tank till vp så fortsätter den mata på med varmt vatten efter att vp stoppat och Gm stiger. Det är egentligen inget problem så länge den inte når Gm100 för då räknar den inte Gm korrekt längre. Nu är det inget problem om Gm hamnar på 100 heller men reglering funkar inte som den ska då men hos mig hamnar den där rätt ofta utan att jag märker det om jag inte tittar i loggen och det beror på att jag har extern framledningsgivare efter tanken. Du kan kolla antal starter per dygn och har du få starter kan du ev öka Gm för start av kompressor till kanske -60 så kommer den värma mindre över börvärde men starterna kommer öka vad som är bäst ?
Jag blir inte riktigt klok på hur många ställen man kan ställa tempen på! Inställningar:inomhusklimat system 1 (radiatorer) meny 1:1: 21 grader ( -2 grader för golvärmen)extern justering meny 1:9:2: 20,0 grader, faktor 2 vem av dessa bestämmer?
Det är ju egentligen bara kurva 1 som styr start stopp av vp kurva 2 blir ju en shuntad alltid lägre framledning men den borde också synas i loggen tycker jag.